1、腳手架落在硬化的回填土上,地基承載力怎么取值?

2、雙立桿的不均勻系數Ks怎么取值?默認的0.6么?

3、荷載體系系數中擋風面積和迎風面積怎么取值?

4、風壓高度變化中單立桿的計算長度怎么取值?雙立桿是固定的按5米取值么?

5、當外架當裝飾裝修架用,外墻是石材幕墻時候,荷載怎么取值,怎么計算?

品茗一步一個腳印
回帖時間:2017-07-11 16:49:12 1樓

1、參照JGJ130-2011第23頁,5.5.2第一、二條取值;3、參照JGJ130-2011第89頁4.2.6取值;5、在軟件中選擇裝飾腳手架
長江一號
回帖時間:2017-07-11 10:05:08 2樓

1、腳手架落在硬化的回填土上,地基承載力怎么取值?

如果在回填上澆筑砼且砼厚度達到地基承載力的話,可以不作計算。

2、雙立桿的不均勻系數Ks怎么取值?默認的0.6么?

雙立桿構件取值通常按0.6取;

3、荷載體系系數中擋風面積和迎風面積怎么取值?

具體可以查看建筑結構萵苣不規范GB50009-2012  P30


月落
回帖時間:2017-07-10 13:00:40 3樓

硬化的回填土?是指回填土上澆了混凝土么?這個要看澆筑厚度了,按實際選擇樓板或者是自定義承載力

不均勻系數是受力大的立桿的受力占雙立桿受力的比值,取0.5~1之間,一般取0.6

擋風面積與迎風面積按照實際取值,一般采用密目安全網封閉時,取擋風系數為0.8

計算長度按照最大的來取值,取范圍內的大值

這個可以根據實際測算下荷載值是多少

其他類似問題

1、腳手架落在硬化的回填土上,地基承載力怎么取值?2、雙立桿的不均勻系數Ks怎么取值?默認的0.6么?3、荷載體系系數中擋風面積和迎風面積怎么取值?4、風壓高度變化中單立桿的計算長度怎么取值?雙立桿是固定的按5米取值么?5、當外架當裝飾裝修架用,外墻是石材幕墻時候,荷載怎么取值,怎么計算?...閱讀全文

2017-07-09 10466 3

落地式腳手架在地基選擇里面,沒有回填土上面硬化這一項,而實際施工現場往往都澆筑混凝土,那邊這種情況下怎么取值?...閱讀全文

和煦 2020-03-05 1566 1

地基承載力折減系數怎樣取值...閱讀全文

豆豆134 2021-03-16 1340 0

我想問一下品茗有沒有地基承載力驗算模塊?...閱讀全文

豆豆855 2022-05-11 1085 1

外腳手架及支模架搭設在回填土澆筑的墊層上,地基承載力選哪個,出自哪規范...閱讀全文

豆豆81 2022-03-27 1592 3