地下室墻、柱頂板屬于基礎還是主體

罒放棄
回帖時間:2018-09-08 21:12:01 1樓

筏板基礎、獨立基礎屬于地基基礎分部,地下室梁板柱抗壓、鋼筋、模板都屬于主體結構分部
罒放棄
回帖時間:2018-09-08 21:10:02 2樓

按GB50300-2013劃分,地下室抗滲混凝土屬于地基基礎分部中的主體結構防水,也就是說地下室抗滲試塊屬于基礎分部,地下室抗壓試塊屬于主體分部,另外,地下室卷材防水、施工縫細部防水都屬于基礎分部。權威部門解釋,可以仔細看503000
  • gg超人不會飛2023-08-11 15:14:00回復

    你這有點扯,那我問你地下室消防水池里的柱子帶抗滲的砼難道是基礎嗎,即把地下室柱劃分為主體,按你邏輯又成基礎了,同一個部位,按抗滲不抗滲劃分屬實扯淡。 你這有點扯,那我問你地下室消防水池里的柱子帶抗滲的砼難道是基礎嗎,即把地下室柱劃分為主體,按你邏輯又成基礎了,同一個部位,按抗滲不抗滲劃分屬實扯淡。

小饅頭
回帖時間:2017-07-12 08:53:59 3樓

是啊,這個問題我也有疑問,詢問過有多年經驗的總監也沒回答


  • 2017-07-12 08:56:50回復

    嗯嗯,我也問了好多人,都也說不清楚…… 嗯嗯,我也問了好多人,都也說不清楚……

  • 罒放棄2018-09-08 21:13:10回復

    越有經驗越固定思維,一定要認真看50300, 越有經驗越固定思維,一定要認真看50300,

小饅頭
回帖時間:2017-07-12 08:50:05 4樓

我們這邊質監站給出的答案是,底板以下為基礎,墻柱、頂板為主體
  • 2017-07-12 08:52:59回復

    那地下室防滲混凝土不就沒有表格去做了 那地下室防滲混凝土不就沒有表格去做了

  • 罒放棄2018-09-08 21:07:33回復

    @無:按GB50300-2013劃分,地下室抗滲混凝土屬于地基基礎分部中的主體結構防水,也就是說地下室抗滲試塊屬于基礎分部,地下室抗壓試塊屬于主體分部,另外,地下室卷材防水、施工縫細部防水都屬于基礎分部。 @無:按GB50300-2013劃分,地下室抗滲混凝土屬于地基基礎分部中的主體結構防水,也就是說地下室抗滲試塊屬于基礎分部,地下室抗壓試塊屬于主體分部,另外,地下室卷材防水、施工縫細部防水都屬于基礎分部。

jichuan29
回帖時間:2017-07-10 20:00:16 5樓

具體問題,具體分析,每個工程的情況不一樣,基礎的形式也不一樣!
  • 2017-07-11 14:38:49回復

    嗯嗯!我們是筏板基礎,該怎么分?還有現在是不是基礎里面分項鋼筋模板直接分到筏板和箱型基礎分項里面了? 嗯嗯!我們是筏板基礎,該怎么分?還有現在是不是基礎里面分項鋼筋模板直接分到筏板和箱型基礎分項里面了?

  • jichuan292017-07-11 21:36:08回復

    現在的工程類型多,且復雜,不能像以前一樣單一的就去判斷。如果是筏形基礎,地下室部分一般來說應屬于主體結構。 現在的工程類型多,且復雜,不能像以前一樣單一的就去判斷。如果是筏形基礎,地下室部分一般來說應屬于主體結構。

明朗的天
回帖時間:2017-07-08 17:47:54 6樓

地下室應該劃歸為基礎分部還是主體分部,你不一定知道!

2017-06-15 恒智天成


著高層建筑日益增多,帶地下室的樓房越來越多,地下室的層數越來越多,地下室應該劃歸為基礎分部還是主體分部?


一、地下室工程全部劃歸為地基與基礎分部的習慣做法是錯誤的

1、±0.000以下工程劃歸為地基與基礎分部是《建筑工程質量檢驗評定標準》(GBJ301—88)規定的。此規范后被《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB 50300-2001)取代,取消了此條規定?,F行版本《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB 50300-2013)更沒此規定。

2、但±0.000以下工程劃歸為地基與基礎分部的習慣做法沿襲至今!

3、按照這種劃分方法,執行《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB 50300-2013)和《建筑地基基礎工程施工規范》(GB 51004-2015 )就有很大的問題。

(1)《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB 50300-2013)規定地基與基礎分部工程按下圖劃分地基與基礎子分部工程和分項工程。從圖中可以看出:基礎子分部只包含各類基礎,而不包括地下室中的梁板柱。地下室中的梁板柱混凝土結構沒有安身之地,就無法納入基礎分部(例外:如果地下室作為箱形基礎則應納入地基與基礎分部)。


(2)《建筑地基基礎工程施工規范》(GB 51004-2015 )規定地基基礎工程應施工的內容見下圖,依然不包括地下室中的梁板柱混凝土結構。


4、地下室中的梁板柱混凝土結構特征與主體結構類似,與地基基礎明顯不同,劃入主體結構更合適。且《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB 50300-2013)地基與基礎分部和《建筑地基基礎工程施工規范》(GB 51004-2015 )中已沒有它們的立足之地。

5、綜上所述,地下室工程全部劃歸為地基與基礎分部的習慣做法是錯誤的


二、正確劃分方法

1、原則:在GB50300-2013上明確的,照辦;不很明確的,應該根據分部工程劃分的主要原則,并結合工程實際來劃分,這個原則就是合理且方便驗收。

2、若地下室作為箱形基礎,則地下室劃為地基與基礎分部。

3、把與土直接接觸的部分劃歸為地基與基礎分部,如各種地基、各種基礎、基坑支護、地下水控制、土方、邊坡、防水層、基礎墊層、地下車庫的斜道、擋土墻等。而地下室內的框架柱、梁、內墻柱、剪力墻、隔墻等劃歸主體分部。


三、結語

地下室工程分部分項工程的劃分,一定要符合現行規范的要求,決不能按照習慣做法一錯再錯。

其他類似問題

地下室墻、柱頂板屬于基礎還是主體...閱讀全文

2017-07-08 18551 6

地下室屬于基礎還是主體...閱讀全文

奮斗 2024-09-04 861 1

地下室屬于基礎還是主體...閱讀全文

專屬 2015-08-12 3104 4

基礎與主體結構如何劃分!地下室底板屬于基礎?地下室墻柱頂板以上屬于主體嗎?...閱讀全文

爛泥先生 2020-11-29 3513 3

請問一下,地下室算為主體,那地下室防水怎么劃分呢,化為基礎,不是就矛盾了嗎...閱讀全文

小村村 2019-08-06 2263 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信