梁底立桿的支撐方式,是否只能采用可調支座方式?
4399
2
按模板施工規范要求,品茗安全計算軟件中,梁荷載傳到立桿的方式?是不是只能有一種,只能采用可調支座方式
這是品茗關于這個問題的探討論文,可以參考下,一般條件允許的情況下建議采用可調托座作為支撐架體的傳力構件,保證架體穩定性
http://www.39xt.com/DataSee_5423_1.aspx
辛顏2017-06-30 20:22:29回復
品茗安全中,這兩個單扣件及雙扣件的設置是不是違反規范的 品茗安全中,這兩個單扣件及雙扣件的設置是不是違反規范的
辛顏2017-06-30 20:25:19回復
規范不是要求必須軸心受壓嗎?品茗軟件中的設置單扣件及雙扣件是不是違規了 規范不是要求必須軸心受壓嗎?品茗軟件中的設置單扣件及雙扣件是不是違規了
jichuan292017-06-30 20:36:38回復
品茗安全計算軟件在這一點它是比較貼合現場實際的,因為目前現場確實存在偏心受壓的情況,品茗計算偏心受壓只是給你現場支模做一個參考,我覺得你可以不用偏心受壓來做方案,但是軸心受壓這種情況在實際現場中也是一種不容忽視的存在! 品茗安全計算軟件在這一點它是比較貼合現場實際的,因為目前現場確實存在偏心受壓的情況,品茗計算偏心受壓只是給你現場支模做一個參考,我覺得你可以不用偏心受壓來做方案,但是軸心受壓這種情況在實際現場中也是一種不容忽視的存在!
辛顏2017-06-30 21:34:28回復
http://www.39xt.com/bim/View_7.aspx這個通過專家論證的案例,是用的偏心受壓,是不是模板規范的這個要求,可以突破。 http://www.39xt.com/bim/View_7.aspx這個通過專家論證的案例,是用的偏心受壓,是不是模板規范的這個要求,可以突破。
其他類似問題
按模板施工規范要求,品茗安全計算軟件中,梁荷載傳到立桿的方式?是不是只能有一種,只能采用可調支座方式...閱讀全文
辛顏 2017-06-29 4399 2
梁底小梁按順梁方向鋪設,那么梁底小梁的驗算方式應如何設置,為什么采用簡支梁就能通過驗算,但不管采用二跨三跨還是四跨都算不過去...閱讀全文
豆豆705 2022-09-04 1433 1
梁底增加立柱布置方式以及距左側立桿距離為何無法修改...閱讀全文
aijun12321 2015-07-23 5679 1
板邊立桿與梁支模協調承載方式 共用與不共用 是什么意思? 不共用是指板支撐到梁這就斷開么,梁板支撐的立桿與橫桿各自相連,互不影響? 共用是指梁板支撐的立桿都用橫桿連一起? 在工地上見過的基本都是梁板立桿都是用橫桿連一起的啊。 用軟件布置出來的效果怎么都是一樣的啊。...閱讀全文
lalaop123 2016-02-18 4340 2
當梁截面較大時,梁底支撐采用雙立桿和單立桿的區分?...閱讀全文