wugaoshou
發帖時間:2017-06-25 23:02:47 樓主

三級都做漏電保護可以嗎,若可以的話有什么要求。

凡人
回帖時間:2017-06-26 16:00:44 1樓

浙江省就是三級配電三級漏電保護系統
  • wugaoshou2017-06-26 19:11:22回復

    我負責有個項目,我分配電箱也設置了漏電保護,時間和參數都按三級保護計算合理,監理一定要求我二級箱不能保護,郁悶!請問下這個有有依據嗎?我的意見是企業標準大于規范二級,這個監理死活不同意。 我負責有個項目,我分配電箱也設置了漏電保護,時間和參數都按三級保護計算合理,監理一定要求我二級箱不能保護,郁悶!請問下這個有有依據嗎?我的意見是企業標準大于規范二級,這個監理死活不同意。

  • 凡人2017-06-27 10:57:34回復

    具體看當地的要求 具體看當地的要求

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-06-26 09:26:28 2樓

可以的!

開關箱(第三級保護):

《規范》規定:“開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應小于O.1s。
使用于潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作電流應不大于15mA,額定漏電動作時間應小于O.1s”。
開關箱是分級配電的末級,使用頻繁危險性大,應提供間接接觸防護和直接接觸防護,主要用來對有致命危險的人身觸電防護。
雖然設計漏電保護器的安全界限值為30mA·s,但當人體和相線直接接觸時,通過人體的觸電電流與所選擇的漏電保護器的動作電流無關,它完全由人體的觸電電壓和人體在觸電時的人體電阻所決定(人體阻抗隨接觸電壓的變化而變化),由于這種觸電的危險程度往往比間接觸電盼晴況嚴重,所以臨電規范及國標都規定:“用于直接接觸電擊防護時,應選用高靈敏度、快速動作型的漏電保護器,動作電流不超過30mA”。所指快速動作型即動作時間小于O.1s。由此用于直接接觸防護漏電保護器的參數選擇即為30mA×0.1s=3mA·s。這是在發生直接接觸觸電事故時,從電流值考慮應不大于擺脫電流;從通過人體電流的持續時間上,小于一個心博周期,而不會導致心室顫動。當在潮濕條件下,由于人體電阻的降低,所以又規定了漏電動作電流不應大于15mA。