1、防空地下室電氣中的電力線路設計要點
1.1 防空地下室中的強弱電力線路
對于進出防空地下室中的強弱電力線路,應使用光纜及電纜,當從防空地下室進行引入時,要在室外設置相應強電及弱電防爆波的電纜井,對于光纜及電纜引接到防爆波的電纜井時,應該沿著電纜溝進行敷設或者埋地。進行防爆波電纜井的設置,主要是為了引到防空地下室中的電氣管線能夠方便進行防護密閉的處理,并有效避免沖擊波會沿著電纜進到防空地下室。同時為了方便戰時能夠及時引接到其他電源及線路,可以在防爆波電纜井及工程之間預留管徑為SC50的4-6根備用穿線管,在室外進行強弱電線路的埋地或者電纜溝的敷設,要比架空敷設更為隱蔽及可靠些。
當強弱電線路進行圍護結構及密閉墻穿越的時候,其穿線管應該選擇厚壁在2.5mm以上的熱鍍鋅鋼管,同時應該符合相關防護密閉要求。但是在實際的建設過程中,一些施工建筑單位由于施工水平有限,或者為了縮短工期,偷工減料,往往不會按照合同的條款進行逐一落實,對一些管口和線路沒有預留,這就使得防空地下室在戰時不能得到有效的利用。設計人員必須在進行圖紙設計時,對應該預留的環節和空間進行重點標注,并在建設施工的過程中進行嚴格的監控和管理,發現不符合規定的建設必須立即叫停整改。在進行設計時,要盡量將上部建筑所使用的電氣豎井及設備房間等設置在地下室中的非防護區里,以防多根管線穿越圍護結構時,會對防空地下室整體強度和密閉性產生影響。