型鋼懸挑防護棚,同一組數據,兩次計算就出現不同的結果。這是為什么?
第一次計算:結果不符合要求
Lc為主梁之間添加的橫向次梁的間距,Lc=La/(n+1)=4/(1+1)=2m
承載能力極限狀態:
q=1.2×(gk1+gk3)×Lb +1.2×gk=1.2×(0.35+0.01)×2+1.2×0.241=1.153kN/m
橫向次梁的集中力:
R=1.2×Lb×gk =1.2×2×0.241=0.578kN
Pk=1.4pk=1.4×1=1.4kN
正常使用極限狀態:
q'=(gk1+gk3)×Lb+gk=(0.35+0.01)×2+0.241=0.961kN/m
橫向次梁的集中力:
R'=Lb×gk =2×0.241=0.482kN
Pk'=1kN
計算簡圖
彎矩圖(kN·m)
最大彎矩:M=194.332kN.m
剪力圖(kN)
最大剪力:V=0kN
變形圖(mm)
最大撓度:ν=263.906mm
計算簡圖
彎矩圖(kN·m)
最大彎矩:M=194.332kN.m
剪力圖(kN)
最大剪力:V=0kN
變形圖(mm)
最大撓度:ν=263.906mm
1、抗彎驗算
Mmax=Max(194.332,194.332)=194.332kN.m
σ=Mmax/WX=194.332×106/(185×103)=1050.445N/mm2> [f]=215N/mm2
次梁強度不滿足要求!建議次梁采用更大截面抵抗矩的材料,或減少防護棚次梁間距或主梁間距。
2、抗剪驗算
Vmax=Max(0,0)=0kN
τmax=Vmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=0×1000×[94×1802-(94-6.5)×158.62]/(8×16600000×6.5)=0N/mm2≤[τ]=125N/mm2
滿足要求!
3、撓度驗算
νmax=Max(263.906,263.906)=263.906mm> [ν]=La/250=4000/250=16mm
次梁撓度不滿足要求!建議次梁采用更大截面抵抗矩的材料,或減少防護棚次梁間距或主梁間距
第二次計算:結果符合要求
最大彎矩:M=0.578kN.m
剪力圖(kN)
最大剪力:V=0kN
變形圖(mm)
最大撓度:ν=0.494mm
計算簡圖
彎矩圖(kN·m)
最大彎矩:M=0.578kN.m
剪力圖(kN)
最大剪力:V=0kN
變形圖(mm)
最大撓度:ν=0.494mm
1、抗彎驗算
Mmax=Max(0.578,0.578)=0.578kN.m
σ=Mmax/WX=0.578×106/(185×103)=3.124N/mm2≤[f]=215N/mm2
次梁強度滿足!
2、抗剪驗算
Vmax=Max(0,0)=0kN
τmax=Vmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=0×1000×[94×1802-(94-6.5)×158.62]/(8×16600000×6.5)=0N/mm2≤[τ]=125N/mm2
滿足要求!
3、撓度驗算
νmax=Max(0.494,0.494)=0.494mm≤[ν]=La/250=4000/250=16mm
次梁撓度滿足要求!
4、支座反力計算
極限狀態下支座反力:
R次梁=Rmax=Max(1.224,1.224)=1.224kN
正常使用狀態下支座反力:
R'次梁=R'max=Max(1.021,1.021)=1.021kN
請問品茗公司這是為什么?