對建筑工程現場安全檢查評分,可以幫助施工企業了解現場管理情況,了解現場所存的安全隱患問題,及時調整。如評分出現不合格,說明現場存在重大隱患,應停工整改,再重新復工。
一、等級的劃分原則
1.優良:在施工現場內無重大事故隱患,各項工作達到行業平均水平,匯總表分值在80分(含80分)以上。
2.合格:施工現場達到保證安全生產的基本要求,匯總表分值在70分(含70分)以上;或有一分項檢查表不得分,匯總表分值在75分(含75分)以上的。這里是考慮到雖有一項工作存在隱患較大,而其他工作都比較好,本著幫助和督促企業做好安全工作的精神,也頂為合格。
3.不合格:施工現場隱患多,出現重大傷亡事故的幾率比較大,匯總表分值不組70分,隨時可能導致傷亡事故的發生。另外考慮到起重吊裝與施工機具分值所占比例較少,因此確定對這兩項檢查表未得分時,匯總表實得分值必須在80分(含80分)以上時,為合格。
二、檢查的評分表
檢查評分依據是根據建設部頒發的標準:《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-2011進行,在JGJ59-2011有提供一套檢查評分的表格。那我們可以根據這套表格對現場評分。這套評分,個別地區對評分表格進行優化,評分時根據當地的表格進行使用。
下為廣東的評分表目錄
1、建筑施工安全檢查評分匯總表GDAQ2030301
2、建筑施工安全分項檢查評分表GDAQ02030302
3、文明施工檢查評分表GDAQ2030303
4、扣件式鋼管腳手架檢查評分表GDAQ2030304
5、門式鋼管腳手架檢查評分表GDAQ2030305
6、碗扣式鋼管腳手架檢查評分表GDAQ2030306
7、承插型盤扣式鋼管支架檢查評分表GDAQ2030307
8、滿堂式腳手架檢查評分表GDAQ2030308
9、懸挑式腳手架檢查評分表GDAQ2030309
10、附著式升降腳手架檢查評分表GDAQ2030310
11、高處作業吊籃檢查評分表GDAQ2030311
12、基坑工程檢查評分表GDAQ2030312
13、模板支架檢查評分表GDAQ2030313
14、高處作業檢查評分表GDAQ2030314
15、施工用電檢查評分表GDAQ2030315
16、物料提升機檢查評分表GDAQ2030316
17、施工升降機檢查評分表GDAQ2030317
18、塔式起重機檢查評分表GDAQ2030318
19、起重吊裝檢查評分表GDAQ2030319
20、施工機具檢查評分表GDAQ2030320
評分表應根據施工階段或現場所存在的項目挑選表格
三、什么時候進行評分
安全檢查的每月不少于一次或每半個月(開工前及工程收尾時也要評分一次)
四、分值的計算規則
1.匯總表中各項實得分數計算方法:
分項實得分=(該分項在匯總表中應得分×該分項在檢查評分表中實得分)/100
【例1】《安全管理檢查評分表》實得76分,換算在匯總表中《安全管理》分項實得分為多少?
分項實得分=(10×76)/100=7.6分
2.匯總表中遇有缺項時,匯總表總分計算方法:
缺項的匯總表分=實查項目實得分值之和/實查項目應得分值之和×100
【例2】某工地沒有搭吊,則塔吊在匯總表中有缺項,其他各分項檢查在匯總表實得分為84分,計算該工地匯總表實得分為多少?
缺項的匯總表分=84/90×100=93.34分
3.分表中遇有缺項時,分表總分計算方法:
缺項的分表分=實查項目實得分值之和/實查項目應得分值之和×100
【例3】《施工用電檢查評分表》中“外電防護”缺項(該項應得分值為10分),其他各項檢查實得分為64分,計算該分表實得多少分?換算到匯總表中應為多少分?
缺項的分表分=64/(100-10)×100=80分
匯總表中施工用電分項實得分=(10×80)/100=8分
4.分表中遇保證項目缺項時,“保證項目小計得分不足40分,評分表得零分”,計算方法即實得與應得分之比<66.7%時,評分表得零分(40/60=66.7%)。
【例4】如在施工用電檢查表中,外電防護這一保證項目缺項(該項為20分),另有其他“保證項目”檢查實得分合計為20分(應得分為40分),該分項檢查表是否能得分?
20/40=50%<66.7%
則該分項檢查表計零分。
5.在各匯總表的各分項中,遇有多個檢查評分表分值時,則該分項得分應為各單項實得分數的算術平均值。
【例5】某工地多種腳手架和多臺塔吊,落地式腳手架實得分為86分、懸挑腳手架實得分為80分;甲塔吊實得分為90分、乙塔吊實得分為85分。計算匯總表中腳手架—塔吊實得分值為多少?
(1)腳手架實得分=(86+80)/2=83分
換算到匯總表中分值=(10×83)/100=8.3分
(2)塔吊實得分=(90+85)/2=87.5分
換算到匯總表中分值=(10×87.5)/100=8.75分