亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

西西
發帖時間:2017-06-11 19:59:50 樓主

請問:臨時支撐長a(m):這個如何填寫? 實際長度超過200m

月落
回帖時間:2017-06-12 22:05:51 1樓

這個本身受力如果要精確模擬是做不到的,軟件計算時考慮工程車的活荷載完全由架體承擔,并按最不利組合(活荷載分項系數取1.4)計算,其余頂板的荷載默認結構板能夠承擔不參與計算,而工程車的活荷載在傳遞時是經過結構板分攤給架體,采用投影面積計算作為一個近似的模擬。
月落
回帖時間:2017-06-12 21:03:52 2樓

軟件有懸停提示
  • 西西2017-06-12 21:18:20回復

    謝謝,就是對投影面積的均布荷載有疑問,軟件里面沒有這塊的計算,根據結構荷載規范公式來計算感覺不準確,請問有沒有其他好的方法可以計算? 謝謝,就是對投影面積的均布荷載有疑問,軟件里面沒有這塊的計算,根據結構荷載規范公式來計算感覺不準確,請問有沒有其他好的方法可以計算?

月落
回帖時間:2017-06-12 20:48:39 3樓

分段填寫就可以,軟件中的計算模型是滿堂架,計算通過后按照計算的參數連續搭設滿堂架體即可,計算用的荷載可以考慮做個加大處理,避免以后出現荷載值過大
  • 西西2017-06-12 20:59:35回復

    請問,地下室頂板要走鋼筋車,重量按60t計算,如何計算頂板均布荷載值是多少?有沒有軟件可以計算的,謝謝! 請問,地下室頂板要走鋼筋車,重量按60t計算,如何計算頂板均布荷載值是多少?有沒有軟件可以計算的,謝謝!

其他類似問題

請問:臨時支撐長a(m):這個如何填寫? 實際長度超過200m...閱讀全文

西西 2017-06-11 2389 3

支撐地下室頂板情況中頂板計算單元長度,寬度,如何確認,是以底板的梁來確認劃分板,還是說要按支座確認,有些中間有梁但是無支座柱子,...閱讀全文

文奇酒劉 2022-11-21 837 1

,以往,正常的布置,立桿間距大都能通過,現在怎么布置多算不過,數據設置那里不對,出個教程 http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20200803101435_8821.doc...閱讀全文

豆豆199 2020-08-03 1304 2

豆豆121 2023-02-27 683 1

問題1:地下室臨時支撐,支架計算依據為什么沒有槽鋼、工字鋼等支撐類型?問題2:抗壓強度設計值,為什么不管選哪種支撐鋼管類型都不會改變。這個值是否需要調整,或是默認不做調整。 問題3:如果地下室支撐是工字鋼之類的,該怎么辦?謝謝回復!...閱讀全文

和煦 2020-08-16 2091 3