杜睿晗
發帖時間:2017-06-08 14:39:48 樓主

混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批中的施工依據是什么?是混凝土結構施工規范還是建筑地基基礎工程施工規范?

匿名用戶
回帖時間:2017-06-08 21:08:15 1樓

我的看法和樓上基本差不多。我的觀點是要填混凝土結構施工規范,因為里面有專門的鋼筋工程章節。

我剛有大概翻看了15版的地基基礎施工規范,沒有明確看到對鋼筋籠的詳細要求。

樁基技術規范明確了驗收的允許偏差和列出主要指標(我的理解是用于設計用的),也明確說了還應參考直螺紋、焊接和混凝土施工規范。

GSQB12-01-2005沒有這本規范就沒得答了,這個是企業標準嗎?


16年年中有接受過某專家關于資料的培訓班,當時她的看法是填施工依據一個是看你的依據是否正確,還有一個是要給編制規范的專家看的,看以現在的技術水平,能夠達到規范的要求,給專家們更新下一版本規范提供參考。

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-06-08 20:10:49 2樓

施工依據可以填可以填企業標準、施工方案,地方標準,國標,行標。

混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批中的施工依據可以填:

建筑地基基礎工程施工工藝標準 (GSQB12-01-2005)或《建筑樁基技術規范》JGJ94-2008

其他類似問題

混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批中的施工依據是什么?是混凝土結構施工規范還是建筑地基基礎工程施工規范?...閱讀全文

杜睿晗 2017-06-08 3040 2

灌注樁鋼筋籠檢驗批如何填寫...閱讀全文

帞泩?ㄖ 2015-09-17 2847 3

請教高手們:混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批記錄檢驗批容量怎么取,一根樁做為一個檢驗批?還是同天澆筑的可做為一個檢驗批?主控項目中“主筋間距”和“長度”兩個項目抽樣數量怎么取?...閱讀全文

豆豆635 2016-06-14 7559 2

混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 混凝土灌注樁(鋼筋籠)檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202- 2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1 一般規定 5.1.1 樁位的放樣允許偏差如下: 群樁:20mm; 單排樁:10mm。 5.1.2 樁基工程的樁位驗收,除設計有規定外,應按下述要求進行: 1 當樁頂設計標高與施工場地標高相同時,或樁基施工結束后,有可能對樁位進行檢查時,樁 基工程的驗收應在施工結束后進行。 2 當樁頂設計標高低于施工場地標高,送樁后無法對樁位進行檢查時,對打入樁可在每根樁樁 頂沉至場地標高時,進行中間驗收,待全部樁施工結束,承臺或底板開挖到設計標高后,再做最終驗收。對灌注樁可對護筒位置做中間驗收。 5.1.3 打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符合表5.1.3 的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角)。 5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底 清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆注50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-02 13046 1

誰有樣表記錄發來看看...閱讀全文

客人 2018-01-27 1741 1