網上已有很多圖紙會審的審查方法,我就不搬到這邊過來了,我這邊就給出幾個比較細的審查點(適用于圖紙已經比較完善的情況,后面要是還有時間,會再整一版主要站在設計角度考慮的自查技巧),統一過一遍,可以避免每次施工的時候才看到,又要和設計溝通,要等文件,導致影響施工,不足之處請大家補充和指正。
1、柱墻
1)上柱是否超出下層柱范圍(豎向偏位);
2)定位標注是否明確;
3)圖示和標注鋼筋數量是否一致;
4)標注的截面尺寸和定位的截面尺寸是否相同。
5)對比建施是否該處有墻柱。
?
2、梁
1)是否存在次梁梁底標高比主梁低的情況;
2)梁鋼筋是否自相矛盾,eg:7C25,4/2;
3)梁鋼筋是否漏標;
4)梁底標高是否低于相鄰板底標高的情況。
5)對比建施是否該處有梁。
?
3、填充墻砌體
1)砌體底部是否全部落在梁上;
2)砌體頂部側面與梁墻柱側面間距是否小于500mm;
3)砌體定位是否明確;
4)門窗尺寸與洞口尺寸是否能對上。
?
4、大樣
1)大樣是否能和平面圖對應;
2)結構大樣是否能和建筑大樣對應;
?
5、洞口
1)結構洞口定位及尺寸是否同建筑洞口;
2)建筑洞口是否結構有開洞;
3)結構洞口是否建筑有開洞;
?
6、樓梯
1)樓梯頂部的欄桿反坎;
2)避難層等防火分區分界處,樓梯中間有防火墻,應有梁支撐;
3)樓梯起設層數在建結施是否一致;
4)是否有個別梯板或平臺的配筋板厚信息遺漏。
?
7、混凝土強度及抗滲等級是否明確。
8、水池檢修口是否與梁等沖突。