分享幾點施組編制經驗,不足之處還請大家補充和指正。
1、屋面工程施工時間通常采用倒排法,避免二次鑿打和降低成品保護難度。
2、挖機常用的有120(小型,挖承臺、地梁和管溝等)、200(中型)、320(大型,正常二次土方用不上),長臂挖機(12,15和18m規格,常見15m的,用于挖坑中坑和馬道)。
3、水泵應備小型(潛水泵)和大型泵(污水泵,用于抗洪)。
4、高層建筑中,十五層后才開始做砌體,太早開始會窩工。
5、鋼板剪力墻對砼約束太大,裂縫嚴重,通過通電加熱,熱脹冷縮解決。
6、綜合考慮,勁性砼結構通常布置2臺塔吊,封頂后先拆除1臺,封頂后3個月拆除最后1臺。
7、勁性砼結構,通常都采用大塔,塔吊無法提前附著,附著間距較小時,塔身無法承受,群塔作業可采用交替附著減少附著數量。
8、工人生活區應能滿足用工高峰期的要求,通常最高用工人數等于(2.5~3)倍的建筑面積和工期的比值。Y=(2.5~3)S/D,勞動力計劃可做成折線圖,更能清楚體現勞動力數量。
9、
塔吊安裝要等基礎強度達到80%才能安裝塔吊,通常說明書的強度為C30,但是塔吊基礎與底板共用,因此可按C30的80%來安裝,使用也是。
10、用心組織排版,確保施組看起來很舒服,這個很加分。