結合在深圳和泉州的兩個項目的經驗,和大家分享下周轉材料強度的幾條經驗,不足之處歡迎補充和指正。


1、膠合板:

通常施工現場選用的木膠合板模板都是15mm的,因此以15mm為例。

參考GB/T 17656-2008的3.6.1條:順紋強度不小于45MPa,橫紋強度不小于30MPa,順紋彈性模量不小于6000MPa,橫紋彈性模量不小于4500MPa;附錄A.2:順紋強度修正系數0.6,橫紋強度修正系數0.9,順紋彈性模量修正系數0.7,橫紋彈性模量修正系數0.7。

綜上:15mm木膠合板抗彎強度設計值max[45*0.6,,3*0.9]=27;

15mm木膠合板彈性模量max[6000*0.7,,4500*0.7]=3150;

?

2、木枋:

通常施工現場的次楞選用50*100,主楞選用100*100,但是都是縮尺,因此通常實際上次楞是45*90,主楞是90*90。

根據JGJ162-2008附錄A表A.3.1-3,通常選擇TC11B類(便于采購,且為最低等級,所以不管現場使用的是什么木材,其強度等級都不會比計算采用的低,這是偏于安全的),抗彎強度11,抗剪1.2,彈性模量9000;表A.3.1-4:考慮施工和維修時的短暫情況,強度設計值調整系數1.2,彈性模量調整系數1。

綜上:木枋抗彎強度11*1.2=13.2,抗剪強度1.2*1.2=1.44,彈性模量9000*1=9000。

?

3、鋼管:根據JGJ130-2011要求應選用48.3*3.6的鋼管,鋼管壁厚允許偏差為±0.36,直徑允許誤差±0.5。但是大部分城市的還未能達到標準【廈門基本滿足要求】,因此應在現場實測計算確定,再加上銹蝕情況,通常為48*3.0

?



三十夜
回帖時間:2017-06-07 20:01:37 1樓

純粹的頂貼·· 老實說··品茗論壇不是很活躍

其他類似問題

結合在深圳和泉州的兩個項目的經驗,和大家分享下周轉材料強度的幾條經驗,不足之處歡迎補充和指正。1、膠合板:通常施工現場選用的木膠合板模板都是15mm的,因此以15mm為例。參考GB/T 17656-2008的3.6.1條:順紋強度不小于45MPa,橫紋強度不小于30MPa,順紋彈性模量不小于6000MPa,橫紋彈性模量不小于4500MPa;附錄A.2:順紋強度修正系數0.6,橫紋強度修正系數0.9,順紋彈性模量修正系數0.7,橫紋彈性模量修正系數0.7。綜上:15mm木膠合板抗彎強度設計值max[45*0.6,,3*0.9]=27; 15mm木膠合板彈性模量max[6000*0.7,,4500*0.7]=3150; 2、木枋:通常施工現場的次楞選用50*100,主楞選用100*100,但是都是縮尺,因此通常實際上次楞是45*90,主楞是90*90。根據JGJ162-2008附錄A表A.3.1-3,通常選擇TC11B類(便于采購,且為最低等級,所以不管現場使用的是什么木材,其強度等級都不會比計算采用的低,這是偏于安全的),抗彎強度11,抗剪1.2,彈性模量9000;表A.3.1-4:考慮施工和維修時的短暫情況,強度設計值調整系數1.2,彈性模量調整系數1。綜上:木枋抗彎強度11*1.2=13.2,抗剪強度1.2*1.2=1.44,彈性模量9000*1=9000。 3、鋼管:根據JGJ...閱讀全文

匿名用戶 2017-06-07 2964 1

結合在深圳(2015年用扣件式腳手架施工)和泉州(2016年用碗扣架施工)的兩個項目的經驗,和大家分享下計算依據的幾條經驗,不足之處歡迎補充和指正。截至目前,現行相關的模板規范有:1)JGJ162-2008建筑施工模板安全技術規程;2)JGJ130-2011建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范;3)JGJ166-2016建筑施工碗扣式鋼管腳手架安全技術規范;4)JGJ231-2010建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規程;5)GB51210-2016建筑施工腳手架安全技術統一標準(今年七月一日實施); 6)GB50666-2011混凝土結構工程施工規范;7)JGJ300-2013建筑施工臨時支撐技術規范;根據教學視頻里老師的講解,扣件式腳手架GB50666要求最嚴格,用于特別重要的工程;JGJ130要求比較嚴格,用于重要工程;JGJ162要求相對最低,用于一般工程。第一次做高大模板工程方案時,都是選用GB50666計算,但是專家都不認賬,梁板底要求用JGJ130重新計算,梁側要求用JGJ162重新計算。通常勞務分包承包模板工程時,都是按模板面積收費,即如若采用要求較高的標準,支撐方案要求也會較高,工人都不會按方案施工的,因此建議非高大模板工程按JGJ162計算。記得16年用碗扣架施工高支模時,剪刀撐采用扣件鋼管。JGJ166-2008(現已作廢)5.6.1條第6點要求計算斜桿扣件...閱讀全文

匿名用戶 2017-06-04 4539 1

什么叫滿堂紅基礎 ?滿堂獨立基礎是指在獨立基礎的下面是個”整澆層”不同與以往的單個基礎開挖.多用于地質情況較差,建筑占地面積較小的工程 室內滿堂腳手架的搭設工程的要求 ⑴、室內滿堂腳手架應嚴格按施工組織設計要求搭設; ⑵、滿堂腳手架的縱、橫距不應大于2m; ⑶、滿堂腳手架應設登高措施,保證操作人員上下安全; ⑷、操作層應滿鋪竹笆,不得留有空洞。必須留空洞者,應設圍欄保護。 ⑸、大型條形內腳手架,操作步層兩側,應設防護欄桿保護。 ⑹、滿堂腳手架步距,應控制在2m內,必須高于2m者,應有技術措施保護; ⑺、滿堂腳手架的穩固,應采用斜桿(剪刀撐)保護;⑻、滿堂腳手架不得鋼、竹混用。 腳手架分外腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、挑腳手架等。 滿堂腳手架多用于超過3.6米層高的天棚粉刷和吊頂。 滿膛腳手架一般是在鍋爐水冷壁向火面拚縫焊接和水壓試驗檢查時采用,到噴燃器切圓找正時,只要保留火焰中心以下部分就可以了。 滿膛腳手架并不局限于在鍋爐水冷壁向火面拚縫焊接和水壓試驗檢查時采用,橋梁現澆等用得較多。 滿堂腳手架主要還是起承重、加固作用的,比如支撐大的梁板、鋼結構,支撐加固大的板墻結構,吊裝中用來承重等。它不同于一般腳手架,比如砌筑、裝修用腳手架,又叫“滿堂紅腳手架”。 腳手架:是指搭設在建筑物及設備四周墻外邊的腳手架。里腳手架:是指搭設在建筑物內部供各樓層砌筑和清面裝飾用的及設備(容器)內...閱讀全文

Ivan 2014-11-20 2084 3

請教各位專家,在裝飾裝修中提到幕墻工程應對下列材料及其性能指標進行復試1、鋁塑復合板的剝離強度2、石材的彎曲強度,寒冷地區石材的耐凍融性;室內花崗石的放射性3、玻璃幕墻用結構膠的邵氏硬度、標準條件拉伸粘結強度、相容性試驗,石材用結構膠的粘結強度、石材用密封膠的污染性。除了上述材料需要進行復試,還有什么材料需要送檢的呢?幕墻工程驗收是參照什么規劃的呢,...閱讀全文

fofo 2017-05-26 3411 3

砼強度評定時,標準差公式,軟件是按什么文件 執行的。...閱讀全文