GB50300-2013通風與空調分部,多聯機檢驗批都是空表,這個是不是需要制定專項驗收方案?

Better me
回帖時間:2017-06-07 18:06:55 1樓

問題分析:新國標軟件里確實存在一些沒有驗收項目的空白表頁的,存在這些空白表是由于國家驗收規范并沒有對這部分內容作出相應的規定需要檢查哪些項目,后續的驗收規范會完善起來。

解決方法:如果目前需要用到這部分表格,依據GB50300-2013第4.0.7條之規定,可由建設單位組織監理、施工等單位在施工前根據工程具體情況協商確定,并據此整理施工技術資料和進行驗收。

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-06-07 08:41:10 2樓

內容空白是因為相關的驗收規范還有待完善,完善后軟件升級會添加進去的!

其他類似問題

GB50300-2013通風與空調分部,多聯機檢驗批都是空表,這個是不是需要制定專項驗收方案?...閱讀全文

風云 2017-06-07 2631 2

多聯機空調系統檢驗批表都是空白的,要用壓縮式制冷(熱)系統還是吸收式制冷系統的表格代替?還是怎么辦?...閱讀全文

汐汐 2016-04-22 7764 2

通風與空調-0618多聯機(熱泵)空調系統子分部-061803、061804、061805、061806、061807、061808檢驗批容量怎么填寫...閱讀全文

羅珞 2020-04-21 3505 1

例如《室內機組安裝檢驗批質量驗收記錄》、《制冷劑管路連接及控制開關安裝檢驗批質量驗收記錄》等里面的“設計要求及質量、驗收規范的規定”這一欄是空白的,這些表格怎么填寫...閱讀全文

永恒的極光 2023-08-15 562 1

排風系統需要做管網風量平衡記錄嗎?...閱讀全文

陳鑫 2016-04-13 2617 1