亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

浮生
發帖時間:2017-06-06 08:56:33 樓主

新國標檢驗批里沒有橋架里電纜敷設專用表格,電纜敷設檢驗批檢查項不怎么符合?能用嗎

Better me
回帖時間:2017-06-06 16:11:47 1樓

國標里面名字就是這個叫電纜敷設,GB50303-2015,最新規范,你說的橋架內電纜敷設是GB50303-2002老規范 
  • 浮生2017-06-07 08:22:57回復

    過程中資料 規范變更了,資料表格是不是要按照新國標規范表格來 過程中資料 規范變更了,資料表格是不是要按照新國標規范表格來

  • 浮生2017-06-07 08:24:47回復

    2015版本的 電纜敷設用橋架電纜報驗有點牽強了,沒有其他表格,只能用這個了吧 ,新規范出來 是不是資料表格需要按照新表格做了 2015版本的 電纜敷設用橋架電纜報驗有點牽強了,沒有其他表格,只能用這個了吧 ,新規范出來 是不是資料表格需要按照新表格做了

  • Better me2017-06-07 09:19:56回復

    根據當地要求,GB50303-2015是2016年8月1日實施的。 根據當地要求,GB50303-2015是2016年8月1日實施的。

其他類似問題

新國標檢驗批里沒有橋架里電纜敷設專用表格,電纜敷設檢驗批檢查項不怎么符合?能用嗎...閱讀全文

浮生 2017-06-06 2472 1

電纜橋架安裝單獨做還是和等橋架內電纜敷設一起做?...閱讀全文

專屬 2016-05-08 2634 3

室外電纜敷設要做什么資料?需要做土方開挖、回填嗎?路面恢復需要做什么資料?...閱讀全文

莉莉 2023-08-22 631 1

老師好,請問水電資料,按區域劃分的,地下室,甲單元,乙單元三個檢驗批,電纜橋架的檢驗批容量怎么填寫?應該怎么理解?麻煩了?。?..閱讀全文

Y 2018-06-21 13838 2

消防資料 里面的 火災自動報警系統電纜敷設檢查記錄(A-3)這個電纜編號在施工圖上沒有,是不是不需要填寫。如果只填施工圖號,那包含的電纜數量就很多,后面的“起---終”這些東西也不好填寫...閱讀全文

老王 2017-10-22 3464 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信