亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

那些年
發帖時間:2017-06-05 16:24:06 樓主

砂加氣混凝土砌塊填充墻構造柱箍筋需要加密嗎?請各位解答

jichuan29
回帖時間:2017-06-13 18:38:33 1樓

目前規范對此沒有明確規定,最好看一下圖紙的結構說明,工地上一般做法都是沒有加密,如果需要做的盡量完美,就在搭接區進行加密!
尼龍
回帖時間:2017-06-07 09:29:42 2樓

按照設計文件執行,構造柱主筋搭接區域需加密。構造柱為抗震構件。
匿名用戶
回帖時間:2017-06-05 17:01:41 3樓

通常不用,設計有明確要才要。

箍筋主要用于抗剪,就和普通梁一樣,都沒有強制要求加密。

12G614-1P15中要求構造柱縱向鋼筋搭接范圍內至少4道箍筋且箍筋間距不大于200mm;通常設計的構造柱箍筋間距就是200mm,二次結構的混凝土強度為C20~C25,三級鋼,100%搭接,搭接段肯定夠600(滿足至少4道要求)。


  • 匿名用戶2017-06-05 17:03:20回復

    地方標準有要求除外,福建沒有要求。 地方標準有要求除外,福建沒有要求。

  • 匿名用戶2017-06-05 17:03:57回復

    滿意的話,請右下角點個贊。 滿意的話,請右下角點個贊。

  • 匿名用戶2017-06-05 17:09:58回復

    構造柱搭接長度50d,通常為12或14鋼筋,滿足600mm要求。 構造柱搭接長度50d,通常為12或14鋼筋,滿足600mm要求。