亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

思緒飄了好遠
發帖時間:2017-06-05 11:04:34 樓主

一、幕墻隱蔽工程檢查內容

依據施工圖紙、有關施工驗收規范要求和施工方案、技術交底,檢查以下內容:

1.預埋件(或后置埋件)、連接件、緊固件連接:各種埋件、連接件、緊固件的數量、規格、位置、錨固深度和防腐處理等。

2.連接節點處理:幕墻頂部(女兒墻部位)、幕墻底部、立柱、梁柱等的連接情況。

3.變形縫及墻面轉角處的構造節點處理:幕墻的抗震縫、伸縮縫、沉降縫等部位的處理(宜采用詳圖示意),墻角的連接節點(宜采用詳圖示意)應符合設計要求和技術標準的規定;變形縫罩面與兩側幕墻結合處不得滲透。

4.幕墻防雷裝置設置:幕墻應形成自身的防雷體系,并與主體結構的防雷體系可靠地連接,嚴禁串聯;女兒墻部位的連接節點(宜采用詳圖示意)應符合設計規定等。

5.幕墻防火、保溫及防潮層構造處理。

(1)防火材料鋪設:防火材料品種、材質、耐火等級、鋪設厚度、防腐處理應符合設計和標準規定;鋪設應飽滿、均勻、無遺漏,厚度一致且不宜小于70mm;防火材料不得與幕墻玻璃直接接觸。防火層的密封材料應采用防火密封膠,防火層與玻璃的間距應大于40mm。

(2)防火節點安裝:防火節點構造必須符合設計要求;安裝應牢固,無遺漏,并應嚴密無縫隙;防火層與幕墻和主體結構間的縫隙必須用防火密封膠嚴密封閉。

(3)玻璃幕墻四周與主體結構之間的縫隙,應采用防火保溫材料填塞,填塞應飽滿、平整、接縫應嚴密不滲漏。保溫材料密度、厚度應符合設計要求。


二、幕墻隱蔽工程填寫要點

幕墻工程隱檢記錄中要注明施工圖紙編號,幕墻類型,主要材料的規格型號、預埋件、連接件、緊固件的具體位置、連接方法和防腐處理;主體結構與立柱、立柱與橫梁的連接情況;玻璃與玻璃、玻璃與玻璃肋間縫隙的填充情況;防雷節點的位置,防火、防水、保溫情況等,將檢查內容描述清楚。




wyp
回帖時間:2017-06-06 10:55:23 1樓

謝謝樓主分享!!!!!!!!
Better me
回帖時間:2017-06-05 15:49:43 2樓

表格里面的內容可以復制就好了
  • 思緒飄了好遠2017-06-05 18:07:11回復

    呵呵,截圖的,所以復制不了。 呵呵,截圖的,所以復制不了。

其他類似問題

一、幕墻隱蔽工程檢查內容依據施工圖紙、有關施工驗收規范要求和施工方案、技術交底,檢查以下內容:1.預埋件(或后置埋件)、連接件、緊固件連接:各種埋件、連接件、緊固件的數量、規格、位置、錨固深度和防腐處理等。二、幕墻隱蔽工程...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-06-05 3475 2

求幕墻隱蔽驗收記錄填寫范例,實在不知怎么寫...閱讀全文

無人 2018-11-02 1489 1

幕墻工程的隱蔽驗收記錄需要填寫哪些內容...閱讀全文

奮斗 2023-09-06 1674 2

隱蔽工程驗收記錄,不要撓頭,就這么寫! 一、地基基礎工程與主體結構工程 1、土方工程 (1)檢查內容:依據施工圖紙、地質勘察報告、有關施工驗收規范要求底標高,基底輪廓尺寸等情況;檢查基底清理情況,基底標高,基底輪廓尺寸等情況; (2)填寫要點:土方工程隱檢記錄中要注明施工圖紙編號,地質勘測報告編號,將檢查內容描述清楚。 2、支護工程 (1)檢查內容:依據施工圖紙、有關施工驗收規范要求和基坑支護方案、技術交底、檢查錨桿、土釘的品種規格、數量、插入長度、鉆孔直徑、深度和角度;檢查地下連續墻成槽寬度、深度、傾斜度、鋼筋籠規格、位置、槽底清理、沉渣厚度情況; (2)填寫要點:支護工程隱檢記錄中要注明施工圖紙編號,地質勘測報告編號,錨桿、土釘的品種規格、數量、插入長度、鉆孔直徑等主要數據描述清楚。 3、樁基工程 (1)檢查內容:依據施工圖紙、有關施工驗收規范要求和樁基施工方案、技術交底,檢查鋼筋籠規格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情況; (2)填寫要點:樁基工程隱檢記錄中要注明施工圖紙編號,地質勘測報告編號,將檢查的鋼筋規格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情況描述清楚。 4、地下防水工程 (1)檢查內容:依據施工圖紙、有關施工驗收規范要求和防水施工方案、技術交底、檢查混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管、預埋件等設置的形式和構造等情況;檢查防水層的基層處理,防水材料的規格、厚度、鋪設方式、陰陽...閱讀全文