檢測項目名稱:窗物理性能;代表批量:同一品種、類別和規格的木門窗、金屬門窗、塑料門窗及門窗玻璃每100樘劃分為一個檢驗批,不足100樘也劃分為一個檢驗批;取樣方法及數量:每個檢驗批應至少抽取5%,并不得少于3樘,不足3樘時應全數檢查;高層建筑的外窗每個檢驗批應至少抽取10%,并不得少于6樘,不足6樘時應全數檢查; 1組3樘檢測依據:依據:《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范GB50210-2001》6.1.4 、6.1.5 ;2、檢測項目名稱:外窗窗保溫性能(傳熱系數);代表批量、取樣方法及數量:目前執行:按建筑面積10000m2以內取3樘檢驗,每增加10000m2,增加3樘檢驗;檢測依據:依據:《建筑節能工程施工質量驗收規范GB50411-2007》 同一廠家同一品種同一類別的產品各抽查不少于3樘(件)。6.1.5;3、檢測項目名稱:外窗現場水密性、氣密性;代表批量、取樣方法及數量:目前執行:按建筑面積10000m2以內取3樘檢驗,每增加10000m2,增加3樘檢驗;;檢測依據:依據:《建筑節能工程施工質量驗收規范GB50411-2007》 同一廠家同一品種同一類別的產品各抽查不少于3樘(件)。6.1.5;注:本圖紙要求的是六性檢測分別是:抗風壓性、氣密性、水密性、保溫性、隔聲性、采光性。