請問《廚房衛生間排風系統安裝檢驗批質量驗收記錄》怎么填寫啊
3861
1
請問《廚房衛生間排風系統安裝檢驗批質量驗收記錄》的內容應該怎么填寫啊
新國標軟件里確實存在一些沒有驗收項目的空白表頁的,存在這些空白表是由于國家驗收規范并沒有對這部分內容作出相應的規定需要檢查哪些項目,后續的驗收規范會完善起來。
解決方法:如果目前需要用到這部分表格,依據GB50300-2013第4.0.7條之規定,可由建設單位組織監理、施工等單位在施工前根據工程具體情況協商確定,并據此整理施工技術資料和進行驗收。
其他類似問題
請問《廚房衛生間排風系統安裝檢驗批質量驗收記錄》的內容應該怎么填寫啊...閱讀全文
龍舞芳菲 2017-06-01 3861 1
廚房衛生間排風系統安裝檢驗批質量驗收記錄怎么填寫...閱讀全文
小 妖 2017-11-12 2901 1
廚房、衛生間排風系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 廚房、衛生間排風系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝檢...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 23859 0
衛生間、廚房蓄水試驗記錄怎么填...閱讀全文
開心 2017-12-19 2191 2
風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(排風系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(排風系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和...閱讀全文