亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

哼唱
發帖時間:2017-05-31 10:14:50 樓主

1、有無全面的高支模專項施工方案的編制要點和方案論證的關鍵控制點?

2、各規范對同類腳手架的計算要求存在差異性,比如荷載分項系數等,實際該如何取值?

3、小眾的方塔形承插式支撐架無相關的參考規范,它的承重體系受力分析該如何進行?


匿名用戶
回帖時間:2017-06-06 11:11:19 1樓

這是深圳的模板工程論證要求。
明朗的天
回帖時間:2017-05-31 11:40:25 2樓

1、關于軟件中規范的使用:建議使用GB50666-2011,其余的均為行業標準,其中有些數值不一樣,例如立桿的穩定性有150、180、210,最好用180(即GB50666-2011);2、鋼管的衰減系數取值應小于1;3、計算時建議選用可調支座(如果使用扣件計算、則扣件因為磨損,取系數時小于1,則計算出來只有使用雙扣件才能滿足要求);4、危險等級安全系數取值為1.1。

其他類似問題

1、有無全面的高支模專項施工方案的編制要點和方案論證的關鍵控制點?2、各規范對同類腳手架的計算要求存在差異性,比如荷載分項系數等,實際該如何取值?3、小眾的方塔形承插式支撐架無相關的參考規范,它的承重體系受力分析該如何進行?...閱讀全文

哼唱 2017-05-31 2096 2

請問一般樓板厚度達多少,梁截面達多少需要按高大模板編制方案,這應該是一個比較有用的經驗值...閱讀全文

技術工人 2012-05-07 4340 4

請問大家計算模板支架時規范是怎么選擇的?扣件式的規范,下面三本選擇出來計算結果偏差還是有點大的。感覺2020標準比較保守,2011和2016算的過,2020標準就算不過。本地好像也查不到推薦使用哪種規范。你們是怎么選擇的?2020標準算出來,可能多加一根立桿,對于現場工人操作不太友好,而用2016規范少一根也能算的過。糾結啊...閱讀全文

豆豆282 2022-05-04 873 1

? ? ? 一、關于立桿基礎驗算。目前軟件里沒有立桿基礎沒有搭設在混凝土地面上的選項,遇到一個工程高支模架要搭設在底層地面混凝土上,地面構造為素土夯實,200厚卵石墊層,200厚的C20混凝土墊層,根據計算立桿底墊板的底面平均壓力p=N/(mfA)=12.314/(0.9×0.09)=152.019kPa,按照軟件提示是混凝土面不計算,但是專家提出這么大的力你不驗算地面能承受嗎?要求設計出聯系單,設計因為種種原因根本沒考慮,高支模架,說按照設計規范地面構造滿足了。不原出單子改,如果品茗能設置一個地面混凝土驗算模塊,可以提出一個加固補強的方案,這樣方案上體現出來設計也沒話說了,一般遇到這樣的情況大家是怎么樣解決的。設計最后的意見是要求施工單位直接提個方案他們審核。? ? 二、關于浙江版本的高支模架參數。? ? ?浙江江版本模板支架自重為什么只能輸入小于1的數字不能大于一?按說明不是高度乘0.15嗎?如圖...閱讀全文

Fox115 2017-09-03 2530 1

新版安全軟件中,模板及支架標準值如何取,按建筑工程模板安全施工技術規定,G1k應根據模板設計圖紙計算確定,軟件中給的選項表是肋型或無梁樓板模板的標準值,如果計算梁的模板時是否也可以按這個表取值,如果要按設計圖紙計算,如何計算。謝謝...閱讀全文

鋼筋 2011-06-23 6601 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信