問題1:結構層和防水層的蓄水試驗都單獨報過蓄水記錄的資料了,還需不需要在相應的檢驗批附加蓄水的隱蔽記錄。
答:隱蔽記錄是必須要附的。
問題2:兩層卷材防水要分開做檢驗批么,如果分開做,隱蔽記錄細部什么的不就都一模一樣了。
答:兩個工序,檢驗批肯定要分開,隱蔽可以按分層進行隱蔽。
問題3:處理防水層要做細部,還有哪道工序的檢驗批要做細部。
答:還包括裝飾裝修細部。
問題4:品茗軟件的細部檢驗批沒有匯總的一張檢驗批啊,細部單獨一項就有單獨的一張檢驗批,是不是涉及到的細部都要單獨做一張檢驗批啊,
答:細部構造本來就是各節(jié)點單獨的,圖紙所涉及到的都要做。