1、GB50300-2013里面已經把預應力管樁分項去掉了,統稱為鋼筋混凝土預制樁。且該新版規范增加了對原始檢查記錄的要求。
2、GB50300-2013條文說明中,第4章建筑工程質量驗收劃分4.0.5明確出,地基基礎的分項一般劃分為一個檢驗批。
3、檢驗批的主控項目的三點,都是分別對應低應變檢測、樁偏位測量、靜載試驗的,如果真的要按網上所說的多少多少劃分一批,請問,主控項目怎么寫?
4、所以樓上專家說的部分沒錯,檢驗批是要等檢測報告出來、樁偏測完后才能做,那每天施工中只能做一般項目的原始檢查記錄表,到最后的時候,根據原始檢查記錄來做檢驗批。但是做多少批,我覺得還是根據規范的兩個依據:一、一般劃分成一個;二、根據審批的分部分項檢驗批劃分方案,只要監理批準,那劃分多少個,都屬于共同認可的。然后將原始檢查記錄作為該檢驗批備查依據,畢竟規范要求原始檢查記錄必須保存到單位工程竣工,且有據可查。
5、也許有人說,那么每天的原始記錄,對應的不就是每天的檢驗批嗎?我覺得不然,新規范表格中,已經要求有最小/實際抽樣數量,那么我們在做那一張檢驗批的時候,只需要將規范中要求的最小抽樣要求填寫,并將每天的實際抽樣累加,不就可以了嗎?
6、根據GB50300-2013條文說明第五章建筑工程質量驗收5.0.5條,原始記錄表格的格式內容,可以有監理、施工雙方共同確認,那么檢查的項目完全可以用一般項目中的,只是這個不能算檢驗批,因為缺少主控項目的檢驗批不能算檢驗批。
7、檢驗批的驗收,不僅僅只有主控和一般項目,還有質量控制資料,以管樁為例,檢驗批的驗收前,應該是:進場材料檢驗、施工記錄、隱蔽驗收、原始檢查記錄、檢測報告、樁偏位都完成,不然就不能算是檢驗批。
8、不過也確實,整個房建項目,也就這個樁基礎的分項歧義比較大,因為等于說得從進場到檢測完成,才能做檢驗批,時間跨度太大了,這是其他分部分項里所沒有遇到的。
以上是我的個人認為,不喜勿噴,畢竟我就被這個問題困擾了挺久,這兩天專門翻閱了GB50202-2002\GB50300-2013,歡迎大家探討。