消防工程分為消火栓系統、自動噴水滅火系統、火災報警控制系統、氣體滅火系統、泡沫滅火系統,防排煙系統,自從2015新《建筑防火設計規范》實行以來,又增加了防火門監控系統和消防電源監控系統(漏電監控系統),首先,我先介紹下消防工程這幾個主要系統。
一、消防系統的分類與組成:
1、消火栓滅火系統:包括室內消火栓系統與室外消火栓系統。
⑴、室內消火栓系統:由室內消火栓、管網以及系統中的閥門等組成。其類型按出水口的數量不同分單栓消火栓和雙栓消火栓。
⑵、室外消火栓系統:按設置條件分地上式(型號為SS)、地下式(型號為SX)。
⑶、消防水泵結合器:消防水泵結合器是供消防車向室內消防管網送水的按口。當建筑物設置的消防水泵發生故障或室內供水量不足時,消防車可以從室外消火栓、水池或其它水體取水,通過消防水泵結合器,將水送至室內消防給水管網中,供室內火場滅火使用。消防水泵結合器根據安裝形式不同分地上式(型號為SQ)、地下式(型號為SQX)和墻壁式(型號為SQB)安裝;
⑷、管網:消火栓滅火系統中的給水管道一般采用鍍鋅鋼管,管道連接方式采用螺紋連接(也叫絲扣連接)或溝槽式卡箍連接。如果建筑物的面積比較大或立管數量較多時,為了保證火災發生時的用水,其給水引入口的數量有兩個或兩個以上,此時室內消火栓滅火系統的給水管道在平面或空間上形成環狀布置。
⑸、其它:消防水箱,消防水池和消防水泵。消防水箱一般設置在屋頂水箱間,供火災初期時的消防用水量,并保證相應的水壓要求,有時消防水箱與生活用水水箱合二而一,此時,水箱的消防用水出水管與生活用水出水管分開安裝,生活用水出水管的安裝高度高于消防用水出水管,以保證水箱在任何時間均存有一定的消防用水;消防水池與消防水泵一般配套設在建筑物的底層或地下室的設備層,此時的消防水泵與自動控制系統相連,當火災發生后由自動控制系統開啟消防泵進行加壓供水。
?
2、自動噴水滅火系統:包括管網、報警裝置、水流指示器、噴頭、消防水泵等,自動噴水滅火系統通常用在高層建筑物及重要建筑物中滅火。
⑴、系統分類:
①、濕式噴水滅火系統:噴水管網中經常充滿有壓力的水。火災發生時,由閉式噴頭探測火災,噴頭開啟噴水滅火,水流指示器報告起火區域,濕式報警閥組或穩壓泵的壓力開關輸出水泵啟動信號,完成系統的啟動。濕式噴水滅火系統適用于環境溫度不低于-4℃,且不高于70℃的場所使用。
②、干式噴水滅火系統:平時管網中充滿有壓力的氣體,只在報警閥前的管道中充滿有壓力的水,其報警閥組上配置了保持配水管內氣壓的自動充氣設備和排氣設備。適用于環境溫度低于-4℃或高于70℃的場所使用,但對有可燃物且燃燒速度快的場所不宜使用。
③、干濕兩用式噴水系統:冬季管網中充滿有壓力的氣體,溫暖季節管網內充滿有壓力的水,適用于北方冬季氣候比較寒冷的地區使用。
④、預作用噴水系統:平時管網不充水只充氣,火災發生時由火災探測器傳遞信號啟動預作用閥,然后向管網中充水。起火位置的溫度達到噴頭開放溫度時噴頭打開噴水滅火。些系統一般用于不允許出現水漬的重要建筑物內,如檔案館、資料室,圖書館等場所。
⑵、系統組成:
①、管網:自動噴水滅火系統中的給水管道常采用鍍鋅鋼管,連接方式采用螺紋連接(也叫絲扣連接)或溝槽式卡箍連接。有時也使用鍍鋅無縫鋼管作為供水管道。鍍鋅無縫鋼管管徑與公稱直徑對應表如下:
②、報警裝置:自動噴水系統中能自動接通或切斷水源并能啟動報警器的裝置,由濕式閥、試驗閥、蝶閥、裝配管、裝置壓力表、供應壓力表、試驗管流量計、過濾器、延時器、水力警鈴、壓力開關、漏斗等組成,目前市場上的報警裝置是成套供應的。濕式報警裝置型號為ZSS,其它類型的干濕兩用報警裝置型號為ZSL,預作用報警裝置型號為ZSU,電動雨淋報警裝置型號為ZSYL。
③、水流指示器:在系統中能將水流的流動信號轉化成電信號的裝置,由此進行報警或啟動消防設施。
④、灑水噴頭:指在接觸火災煙氣流受熱的作用下,在預定的溫度范圍內自行啟動或根據火災信號由控制設備啟動進行噴水滅火的裝置,有開式閉式噴頭、開式噴頭和特殊噴頭三類。
⑤、末端測試裝置:指安裝在系統管網或分區管網的末端,用以檢驗系統供水流量、供水壓力、報警功能和聯動功能的裝置。
?
3、氣體滅火系統:本系統適用于不能采用水或泡沫滅火的場所。常用的有二氧化碳和七氟丙烷系統,有時也采用氮氣系統和鹵代烷系統。
⑴、管道系統:由無縫鋼管、連接軟管、集合管、操作管以及各種管件組成,通過管道系統將氣體鋼瓶與噴頭聯系在一起。
⑵、系統組件:由噴頭、選擇閥(選擇保護區域方向)、貯存罐等裝置構成。
⑶、氣動起動器:由起動器的容器閥的操縱管等組成,借助起動容器中的高壓氣體,來開放滅火劑容器的容器閥。
⑷、二氧化碳鋼瓶:內裝有高壓的二氧化碳氣體,并裝設電磁閥門。
4、泡沫滅火系統:是通過泡沫層冷卻燃燒物表面、隔絕氧氣與燃燒物表面的接觸、抑制燃燒料表面的蒸發,達到撲滅火災的效果。
⑴、泡沫生產、貯存設施:由泡沫發生器、泡沫貯藏罐、泡沫比例混合器、泡沫混合液泵等設備組成。
⑵、管網及其它組件:管網包括泡沫輸送管道和泡沫混合液管道。其它組件包括了系統上的閥門、自動控制箱、水池、火災探測器等設施。
二、消防工程有關的其他定額:
消防工程除了套第七冊《消防工程》套一至六章定額,
1.電纜敷設、橋架安裝、配管配線、接線盒、動力、應急照明控制設備、應急照明器具、電動機檢查接線、防雷接地裝置等安裝,均執行第二冊《電氣設備安裝工程》。
2.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗和沖洗等執行第六冊《工業管道工程》。
3.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》。
4.各種消防泵、穩壓泵等機械設備安裝及二次灌漿執行第一冊《機械設備安裝工程》。
5.各種儀表的安裝及帶電訊號的閥門、水流指示器、壓力開關、驅動裝置及泄漏報警開關的接線、校線等執行第十冊《自動化控制儀表安裝工程》。
6.泡沫液儲罐、設備支架制作、安裝等執行第五冊《靜置設備與工藝金屬結構制作安裝工程》。
7.設備及管道除銹、刷油、絕熱工程執行第十四冊《刷油、防腐蝕、絕熱工程》。
三、使用定額應注意的問題
我個人總結下對消防個別定額套用的理解,望大家共同探討:
1、消火栓管道套第八冊定額,支架不用計。
2、自噴絲扣管道套第七冊定額,支架另計。
3、消火栓、自噴溝槽式卡箍連接管道借用第八冊定額,支架不用計。
4、自噴和消火栓管道閥門套第六冊,但第六冊法蘭閥門定額中不含法蘭,所以法蘭應另套定額,法蘭定額套用應注意。
(1),絲扣連接管道上的法蘭閥門的法蘭(絲扣法蘭)應套第六冊碳鋼法蘭(螺紋連接)6-1725~1740
(2)焊接管道上的法蘭閥門的法蘭(焊接法蘭)應套第六冊碳鋼平焊法蘭(電弧焊)6-1529~6-1556
(3)、溝槽式卡箍連接管道上法蘭閥門的法蘭(溝槽式法蘭)應借用第八冊溝槽式法蘭定額8-447~8-457
5、消防水泵接合器安裝,區分不同安裝方式和規格以“套”為計量單位。如設計要求用短管時,其本身價值可另行計算,其余不變。成套產品包括的內容詳見下表:
注:也就是說消防水泵接合器,成套已包含消防接口本體、止回閥、安全閥、閘板閥等,算量時不得另計,甲方認質認價是也應該認成成套價格。
6.報警裝置安裝按成套產品以“組”為計量單位。其他報警裝置適用于雨淋、干濕兩用及預作用報警裝置,其安裝執行濕式報警裝置安裝相應項目,其中人工乘以系數1.20,其余不變。詳見下表:
注:也就是說報警裝置成套已包含蝶閥、裝配管、供水壓力表等,算量時不得另計,甲方認質認價是也應該認成成套價格。