亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2017-04-25 14:35:41 樓主




一、施工依據

3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、施工圖紙





結構總說明:



三、施工現場圖片






檢驗批容量:每種鋼筋加工類型為一類。根據相關施工圖紙確定鋼筋加工類型,也可以直接問現場鋼筋工長,預算員,鋼筋翻樣人員等


四、驗收規范


【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015

【條文摘錄】

5.3 ?鋼筋加工
主控項目
5.3.1 ?鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定:
1 ?光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍;
2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪;
3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于
鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍;
4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。
檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。
檢驗方法:尺量。
5.3.2 ?縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光
圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。
檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。
檢驗方法:尺量。
5.3.3 ?箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定:
1 ?對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的5倍;對有抗震設防要求或設計有專門要求的結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的10倍;
2 ?圓形箍筋的搭接長度不應小于其受拉錨固長度,且兩末端彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度對一般結構構件不應小于箍筋直徑的5倍,對有抗震設防要求的結構構件不應小于箍筋直徑的10倍;
3 ?梁、柱復合箍筋中的單肢箍筋兩端彎鉤的彎折角度均不應小于135°,彎折后平直段長度應符合本條第1款對箍筋的有關規定。
檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。
檢驗方法:尺量。
5.3.4盤卷鋼筋調直后應進行力學性能和重量偏差檢驗,其強度應符合國家現行有關標準的規定,其斷后伸長率、重量偏差應符合表5.3.4的規定。力學性能和重量偏差檢驗應符合下列規定:
1 ?應對3個試件先進行重量偏差檢驗,再取其中2個試件進行力學性能檢驗。
2 ?重量偏差應按下式計算:

(5.3.4)

式中:△——重量偏差(%);
Wd一一3個調直鋼筋試件的實際重量之和(kg);
WO——鋼筋理論重量(kg),取每米理論重量(kg/m)與
3個調直鋼筋試件長度之和(m)的乘積。
3 ?檢驗重量偏差時,試件切口應平滑并與長度方向垂直,其長度不應小于500mm;長度和重量的量測精度分別不應低于1mm和1g。
采用無延伸功能的機械設備調直的鋼筋,可不進行本條規定的檢驗。
檢查數量:同一設備加工的同一牌號、同一規格的調直鋼筋.重量不大于30t為一批,每批見證抽取3個試件。
檢驗方法:檢查抽樣檢驗報告。

表5.3.4盤卷鋼筋調直后的斷后伸長率、重量偏差要求


注:斷后伸長率A的量測標距為5倍鋼筋直徑。
一般項目
5.3.5 ?鋼筋加工的形狀、尺寸應符合設計要求,其偏差應符合表5.3.5的規定。
檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。
檢驗方法:尺量。

表5.3.5 ?鋼筋加工的允許偏差





五、檢驗批選用








  • 相關規范下載:

[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范http://www.39xt.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范:http://www.39xt.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://www.39xt.com/DataSee_18624_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例












注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


檢驗批填寫視頻:

http://www.39xt.com/Video_View_2793.aspx



相關試驗盤卷鋼筋調直):


檢測項目名稱:盤卷鋼筋調直

代表批量:同一設備加工的同一牌號、同一規格的調直鋼筋.重量不大于30t為一批,每批見證抽取3個試件。
取樣方法及數量:同一設備加工的同一牌號、同一規格的調直鋼筋.每批見證抽取3個試件。應對3個試件先進行重量偏差檢驗,再取其中2個試件進行力學性能檢驗。
檢測依據:《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015
檢測項目:重量偏差檢驗、力學性能檢驗



L
回帖時間:2019-03-05 18:09:57 1樓

你這表格不行啊,和江蘇省不一樣!原始記錄應該是實測值,不應該填允許偏差
  • 豆豆5092020-07-12 13:32:49回復

    不是實測值跟偏差值均可 不是實測值跟偏差值均可

Rose.
回帖時間:2018-03-31 22:11:08 2樓

大神 原始記錄用手寫還是電腦打呀 

mandy
回帖時間:2018-01-02 14:51:03 3樓

鋼筋縱向受力鋼筋的彎折和受力鋼筋的彎折這個怎么做?如何區分?
小小
回帖時間:2017-11-05 14:42:24 4樓

鋼筋加工按受力類型區分,怎樣能快速的看出有那些類型的受力鋼筋。
  • Better me2017-11-06 08:51:26回復

    直接問現場的鋼筋翻樣人員或者預算人員,他們有鋼筋清單的 直接問現場的鋼筋翻樣人員或者預算人員,他們有鋼筋清單的

無昵稱123
回帖時間:2017-09-25 19:50:29 5樓

還有就是原始記錄不用做嗎??
  • Better me2017-09-26 08:45:39回復

    要做原始記錄的,檢驗批是原始記錄的匯總 要做原始記錄的,檢驗批是原始記錄的匯總

無昵稱123
回帖時間:2017-09-25 19:49:06 6樓

梁板鋼筋,長度不同,做法相同的是屬于同一類鋼筋嗎??
  • Better me2017-09-26 08:45:19回復

    同一加工類型 同一加工類型

  • 無昵稱1232017-09-26 08:49:44回復

    5米的受力筋和8米的受力筋,做法相同,型號規格相同,這是屬于兩種還是一種??? 5米的受力筋和8米的受力筋,做法相同,型號規格相同,這是屬于兩種還是一種???

  • 1232018-05-06 09:48:13回復

    5.32和5.33的數值是怎么算出來的呢、有點小白看不懂、望回答 5.32和5.33的數值是怎么算出來的呢、有點小白看不懂、望回答

其他類似問題

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 檢驗批容量:每種鋼筋加工類型為一類。根據相關施工圖紙確定鋼筋加工類型,也可以直接問現場鋼筋工長,預算員,鋼筋翻樣人員等。四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.3 ?鋼筋加工主控項目 5.3.1 ?鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定: 1 ?光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍; 2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪; 3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于 鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍; 4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.2 ?縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光 圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.3 ?箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定: 1 ?對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°...閱讀全文

Better me 2017-04-25 21510 6

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 檢驗批容量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。(梁、柱和獨立基礎檢驗批容量單位為:件;板檢驗批容量單位為:間;墻檢驗批容量單位為:間/面;相應規范未對檢驗批容量進行限定,檢驗批容量為無限值。) 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。一般項目 5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板...閱讀全文

Better me 2017-04-25 16775 5

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 直螺紋連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 電渣壓力焊:(一般用于柱) 綁扎連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 圖片僅供參考,具體連接方法根據實際施工確定。檢驗批容量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。(梁、柱和獨立基礎檢驗批容量單位為:件;板檢驗批容量單位為:間;墻檢驗批容量單位為:間/面;相應規范未對檢驗批容量進行限定,檢驗批容量為無限值。) 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.4鋼筋連接 主控項目 5.4.1 ?鋼筋的連接方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5.4.2 ?鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ ...閱讀全文

Better me 2017-04-25 18357 6

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 注:上圖中4E表示屈服強度為400MPa,E代表抗震鋼筋;5m表示鋼筋長度為5m;25表示鋼筋直徑為25mm。檢驗批容量:每種鋼筋規格為一批。根據相關施工圖紙確定鋼筋型號規格,數量等,也可以直接問現場鋼筋工長,預算員,鋼筋翻樣人員等。四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5 ?鋼筋分項工程 5.1 ? ?一般規定 5.1.1 ?澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容: 1縱向受力鋼筋的牌號、規格、數量、位置; 2鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭質量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度; 3箍筋、橫向鋼筋的牌號、規格、數量、間距、位置,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度; 4預埋件的規格、數量和位置。 5.1.2鋼筋、成型鋼筋進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍: 1獲得認證的鋼筋、成型鋼筋; 2同一廠家、同一牌號、同一規格的鋼筋,連續三批均一次檢驗合格; 3同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續三批均一次檢驗合格。 5.2材 ?料 主控項目 5.2.1 ?鋼筋進場時,應按國家...閱讀全文

Better me 2017-04-25 14849 3

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從結構總說明中5.2條確定:混凝土強度等級為C30。 三、施工現場圖片四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7.4混凝土施工主控項目7.4.1混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢驗混凝土強度的試件應在澆筑地點隨機抽取。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣與試件留置應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次: 5每次取樣應至少留置一組試件。 檢驗方法:檢查施工記錄及混凝土強度試驗報告。一般項目7.4.2后澆帶的留設位置應符合設計要求。后澆帶和施工縫的留設及處理方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 7.4.3混凝土澆筑完畢后應及時進行養護,養護時間以及養護方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查混凝土養護記錄。五、檢驗批選用 相關規范下載: [GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范:http://www.pmddw.c...閱讀全文

Better me 2017-04-25 10526 5

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信