亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

寂寞的惡魔
發帖時間:2017-04-25 11:05:23 樓主

地下室消防管道中的每根消火栓立管都需要單獨做水壓試驗嗎?立管前也沒閥門,怎么做水壓試驗?有知道的大神解釋下嗎?萬分感謝!

Better me
回帖時間:2017-04-25 14:21:38 1樓

不是每根立管而是按系統做水壓試驗,立管沒有閥門,可以人工安裝一個臨時閥門,安裝一個壓力表(臨時),看24小時是否保壓,這個沒有閥門是沒有關系的 。
  • 寂寞的惡魔2017-04-28 17:08:50回復

    大神,問題是地下室消防管道從消防泵房出來,是一個系統的。如果按系統做,那個整個地下室就一張試驗記錄了。我們這邊的質監站要求是地下室按防火分區做,而且每根消防栓立管都要做進,我問了別人說是只做消防橫管就行,消火栓立管是橫管試壓的時候帶進了的。每根消火栓立管都要填寫,只要填橫管的試驗壓力、工作壓力和壓力降就行。是不是這么回事? 大神,問題是地下室消防管道從消防泵房出來,是一個系統的。如果按系統做,那個整個地下室就一張試驗記錄了。我們這邊的質監站要求是地下室按防火分區做,而且每根消防栓立管都要做進,我問了別人說是只做消防橫管就行,消火栓立管是橫管試壓的時候帶進了的。每根消火栓立管都要填寫,只要填橫管的試驗壓力、工作壓力和壓力降就行。是不是這么回事?

  • Better me2017-04-28 17:49:32回復

    那就按照質監站要求去做,做資料的目的就是為了交工。 那就按照質監站要求去做,做資料的目的就是為了交工。

其他類似問題

地下室消防管道中的每根消火栓立管都需要單獨做水壓試驗嗎?立管前也沒閥門,怎么做水壓試驗?有知道的大神解釋下嗎?萬分感謝!...閱讀全文

寂寞的惡魔 2017-04-25 2616 1

江蘇新省標的噴淋管水壓試驗是否可以用消火栓管道的水壓試驗表格?...閱讀全文

久居我夢... 2015-07-30 2513 1

室內冷水給水采用鋁塑料PPR冷水復合管,請問用哪個給水管道水壓試表,用管道水壓試驗記錄(鋼管及復合管),還時用管道水壓試驗記錄(塑料管 )。鋁塑PPR冷水給水管是復合管還是塑料管...閱讀全文

美好時光 2020-06-28 1204 2

高區工作壓力為1.05MPa,試驗壓力為多少?水從低區打入嗎?...閱讀全文

豆豆107004 2014-07-16 3420 3

高層給水管道支管水壓試驗怎么分批的,3~5層一張試驗記錄,還是一層一張試驗記錄...閱讀全文

九華彡草根 2016-06-20 2897 1