品茗施工資料編制
12626
3
一、施工依據
基礎平面圖、結構總說明、建筑總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)
二、施工圖紙
基礎平面圖節點詳圖:
建筑總說明截圖:
從施工圖中確定:基礎墊層施工完畢后的下道工序為防水層,防水層厚度為70mm,防水卷材材質為:SBS改性瀝青防水卷材。
三、施工現場圖片
四、驗收規范
【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)
【條文摘錄】
3.0.13 ?地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 ?主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 ?特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 ?排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 ?各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。
4.3 卷材防水層
4.3.1 卷材防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;卷材防水層應鋪設在主體結構的迎水面。
4.3.2 卷材防水層應采用高聚物改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材。所選用的基層處理劑、膠粘劑、密封材料等均應與鋪貼的卷材相匹配。
4.3.3 在進場材料檢驗的同時,防水卷材接縫粘結質量檢驗應按本規范附錄D執行。
4.3.4 鋪貼防水卷材前,清掃應干凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;當基面潮濕時,應涂刷濕固化型膠粘劑或潮濕界面隔離劑。
4.3.5 基層陰陽角應做成圓弧或450坡角,其尺寸應根據卷材品種確定;在轉角處、變形縫、施工縫,穿墻管等部位應鋪貼卷材加強層,加強層寬度不應小于500mm。
4.3.6 防水卷材的搭接寬度應符合表4.3.6的要求。鋪貼雙層卷材時,上下兩層和相鄰兩幅卷材的接縫應錯開1/3~1/2 幅寬,且兩層卷材不得相互垂直鋪貼。
表4.3.6 ?防水卷材的搭接寬度
4.3.7?冷粘法鋪貼卷材應符合下列規定:
1?膠粘劑涂刷應均勻,不得露底,不堆積;
2?根據膠粘劑的性能,應控制膠結劑涂刷與卷材鋪貼的間隔時間。
3?鋪貼時不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空氣,輥壓粘結牢固;
4?鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折;
5?卷材接縫部位應采用專用粘結劑或膠結帶滿粘,接縫口應用密封材料封嚴,其寬度不應小于10mm。
4.3.8?熱熔法鋪貼卷材應符合下列規定:
1?火焰加熱器加熱卷材應均勻,不得加熱不足或燒穿卷材;
2?卷材表面熱熔后應立即滾鋪,排除卷材下面的空氣,并粘結牢固;
3?鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折;
4?卷材接縫部位應溢出熱熔的改性瀝青膠料,并粘結牢固,封閉嚴密。
4.3.9?自粘法鋪巾卷材卷材應符合下列規定:
1、鋪貼卷材時,應將有黏性的一面朝向主體結構;
2?外墻、頂板鋪貼時,排除卷材下面的空氣,并粘結牢固;
3?鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折和起泡;
4?立面卷材鋪貼完成后,應將卷材端頭固定,并應用密封材料封嚴;
5?低溫施工時,宜對卷材和基面采用熱風適當加熱,然后鋪貼卷材。
4.3.10?卷材接縫采用焊接法施工應符合下列規定:
1?焊接前卷材應鋪放平整,搭接尺寸準確,焊接縫的結合面應清掃干凈;
2?焊接前應先焊長邊搭接縫,后焊短邊搭接縫;
3?控制熱風加熱溫度和時間,焊接處不得漏焊、跳焊或焊接不牢;
4?焊接時不得損害非焊接部位的卷材。
4.3.11?鋪貼聚乙烯丙綸復合防水卷材應符合下列規定:
1、應采用配套的聚合物水泥防水粘結材料;
2、卷材與基層粘貼應采用滿粘法,粘結面積不應小于90%,刮涂粘結料應均勻,不得露底、堆積、流淌;
3、固化后的粘結料厚度不應小于1.3mm;
4、卷材接縫部位應擠出粘結料,接縫表面處應刮1.3mm厚50mm寬聚合物水泥粘結料封邊;
5、聚合物水泥粘結料固化前,不得在其上行走或進行后續作業。
4.3.12?高分子自粘膠膜防水卷材宜采用預鋪反粘法施工,并應符合下列規定:
1、卷材宜單層鋪設;
2、在潮濕基面鋪設時,基面應平整堅固、無明水;
3、卷材長邊應采用自粘邊搭接,短邊應采用膠結帶搭接,卷材端部搭接區應相互錯開。
4、立面施工時,在自粘邊位置距離卷材邊緣10mm~20mm內,每隔400mm~600mm應進行機械固定,并應保證固定位置被卷材完全覆蓋;
5、澆筑結構混凝土時不得損傷防水層。
4.3.13?卷材防水層完工并經驗收合格后應及時做保護層。保護層應符合下列規定:
1?頂板的細石混凝土保護層與防水層之間宜設置隔離層。細石混凝土保護層厚度:機械回填時不宜小于70mm,人工回填時不宜小于50mm;
2?底板的細石混凝土保護層厚度不應小于50mm;
3?側墻宜采用軟質保護材料或鋪抹20mm?厚1:2.5水泥砂漿。
4.3.14?卷材防水層分項工程檢驗批的抽檢數量,應按鋪貼面積每100m2?抽查1?處,每處10m2,且不得少于3?處。
Ⅰ?主?控?項?目
4.3.15??卷材防水層所用卷材及其配套材料必須符合設計要求。
檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
4.3.16?卷材防水層在轉角處、變形縫、施工縫、穿墻管等部位做法必須符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
Ⅱ?一?般?項?目
4.3.17?卷材防水層的搭接縫應粘貼或焊接牢固,密封嚴密,不得有扭曲、皺折、翹邊和起泡等缺陷。
檢驗方法:觀察檢查。
4.3.18?采用外防外貼法鋪貼卷材防水層時,立面卷材接槎的搭接寬度,高聚物改性瀝青類卷材應為150mm,合成高分子類卷材應為100mm,且上層卷材應蓋過下層卷材。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
4.3.19?側墻卷材防水層的保護層與防水層應結合緊密、保護層厚度應符合設計要求。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
4.3.20?卷材搭接寬度的允許偏差應為-10mm。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。
五、檢驗批選用
[GB50208-2011]地下防水工程質量驗收規范:http://www.39xt.com/DataSee_7321_1.aspx
[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://www.39xt.com/DataSee_18624_1.aspx
六、檢驗批實例
注:
1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;
2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;
3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)
Ⅰ需收集資料:
1、卷材防水材料廠家資質、質量證明文件
2、施工單位是否有施工資質,如無該項資質需收集專業分包單位資質、人員證件
Ⅱ 相關試驗:
注:2016年全國工程質量治理兩年行動監督執法檢查反饋意見(質量安全方面)檢測項目名稱:彈性體改性瀝青(SBS)防水卷材 ;
代表批量:? 以同一類型、同一規格10000m2為一批,不足10000m2亦可作為一批。;
取樣方法及數量(實際數量根據當地試驗室規定):在每批外觀質量產品中隨機抽取一卷做物理性能檢驗。將取樣的一卷卷材切除距外層卷頭2500mm后,順縱向截取長度為800mm的全幅卷材兩塊;
檢測依據:《彈性體改性瀝青防水卷材GB18242-2008》;
第4條改性瀝青防水卷材未按照《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)附錄A要求“壓力0.3MPa,保持時間120min,不透水”的物理性能指標進行檢驗;
故委托防水卷材試驗時一定要注明:壓力0.3MPa,不透水保持時間120min。
其他類似問題
一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明、建筑總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 基礎平面圖節點詳圖: 建筑總說明截圖: 從施工圖中確定:基礎墊層施工完畢后的下道工序為防水層,防水層厚度為70mm,防水卷材材質為:SBS改性瀝青防水卷材。三、施工現場圖片四、驗收規范 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 ?地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 ?主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批; 2 ?特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 ?排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 ?各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。 摘錄二: 4.3 卷材防水層 4.3.1 卷材防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;卷材防水層應鋪設在主體結構的迎水面。 4.3.2 卷材防水層應采用高聚物改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材。所選用的基層處理劑、膠粘劑、密封材料等均應與鋪貼的卷材相匹配。 4.3.3 在進場材料檢驗的同時,防水卷材接縫粘結質量檢驗應按本規范附錄D執行。 4.3.4 鋪貼防水卷材前,清掃應干凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;當基面潮濕時...閱讀全文
Better me 2017-04-18 12626 3
一、施工依據 屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 屋頂層平面圖 建筑總說明① 建筑總說明② 三、施工現場圖片根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。 特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 6.1.5防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。 摘錄三: 6.3 ?涂膜防水層6.2 ?卷材防水層 6.2.1 ?屋面坡度大于25%時,卷材應采取滿粘和釘壓固定措施。 6.2.2 ?卷材鋪貼方向應符合下列規定:1 卷材宜平行屋脊鋪貼;2上下層卷材不得相互垂直鋪貼。 6.2.3 ?卷材搭接縫應符合下列規定:1 平行屋脊的卷材搭接縫應順流水方向,卷材搭接寬度應符合表6.2.3的規定;2 相鄰兩幅卷材短邊搭接縫應錯開,且不得小于500mm;3 上下層...閱讀全文
Better me 2017-05-16 7413 0
 摘錄三: 6.3 ?涂膜防水層 6.3.1 ?防水涂料應多遍涂布,并應待前一遍涂布的涂料干燥成膜后,再涂布后一遍涂料,且前后兩遍涂料的涂布方向應相互垂直。 6.3.2 ?鋪設胎體增強材料應符合下列規定: 1 胎體增強材料宜采用聚酯無紡布或化纖無紡布; 2 胎體增強材料民邊搭接寬度不應小于50mm,短邊搭接寬度不應小于70mm; 3 上下層胎體增強材料的長邊搭接縫應錯開,且不得小于幅寬的1/3; 4...閱讀全文
Better me 2017-05-16 7171 2