地下室圖紙中有600×2550的梁,在轉標高的地方,現場估計是分層澆筑的,在安全計算中應該如何體現?

還有品茗軟件中,計算梁底模板及支撐體系中有考慮梁底支撐主梁最大懸挑長度,系統默認是200mm,但是在實際施工中,考慮到柱模板還沒拆,有鋼管和對拉螺栓等東西,加上工人需要工作面,200mm是不是不合理?一般現場都要有450~600的空間吧?但是梁底支撐主梁最大懸挑長度設置超過250基本都計算不過,這個要怎么處理?求教大神

其他類似問題

地下室圖紙中有600×2550的梁,在轉標高的地方,現場估計是分層澆筑的,在安全計算中應該如何體現?還有品茗軟件中,計算梁底模板及支撐體系中有考慮梁底支撐主梁最大懸挑長度,系統默認是200mm,但是在實際施工中,考慮到柱模板還沒拆,有鋼管和對拉螺栓等東西,加上工人需要工作面,200mm是不是不合理?一般現場都要有450~600的空間吧?但是梁底支撐主梁最大懸挑長度設置超過250基本都計算不過,這個要怎么處理?求教大神...閱讀全文

小湖 2017-04-10 2196 0

在模板的安全計算中,梁模板的支架計算高度如何確定?...閱讀全文

逗逗二十八號 2011-11-11 6296 1

在矩形格構式基礎計算中,樁的有效長度是如何計算的? 為何根據承臺底標高、承臺高度、格構柱長度、樁底標高算出來的樁長與自動生成的樁長不一致?...閱讀全文

董小軍 2015-11-12 3792 2

品茗安全2012模板計算梁大樣圖是cad格式,如何將其在AUTOCAD2004上顯示并加以修改...閱讀全文

胡蘿卜 2012-08-28 4153 1

腰筋在梁中如何擺放?...閱讀全文

淡陌 2018-08-14 1588 1