給我一個撬棍就能撬起整片模板
發帖時間:2017-01-17 08:52:31 樓主

矩形板式基礎計算書中,Fv''為什么需要水平荷載除以1.2

mya
回帖時間:2017-01-17 11:32:22 1樓

 水平荷載對角線上換算到每一邊,除以1.2.參照JGJ187規范
  • 粉刷匠2020-06-02 17:20:30回復

    能說明白點嗎?規范上也沒找到哦 能說明白點嗎?規范上也沒找到哦

其他類似問題

矩形板式基礎計算書中,Fv''為什么需要水平荷載除以1.2...閱讀全文

給我一個撬棍就能撬起整片模板 2017-01-17 6105 1

塔吊各荷載標準值怎么填寫,按照說明書數字填寫,軟件提示說明書為設計值,應換算成標準值,怎么換算...閱讀全文

先生 2020-05-10 3644 2

抗傾覆計算是否正確,軟件用的荷載參數是均布荷載值KN/㎡,假如僅算1.5KN/㎡,是應該還要乘以吊籃面積嗎(軟件中計算的荷載偏小),GB/T 19155-2017中采用極限工作荷載(相當于是總的荷載)×前支架懸臂端長度,吊籃實際使用過程一般人員加材料荷載限重400KG/吊籃,吊籃自重480KG,合計荷載880Kg,...閱讀全文

豆豆863 2025-06-30 88 0

請問塔吊說明書給出的基礎荷載是標準值還是設計值...閱讀全文