亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

于小魚
發帖時間:2017-01-09 23:03:31 樓主

1.施工電梯作用在地下室頂板上時,樓板的驗算是不是按有梁樓蓋驗算的?我做的工程地下室是無梁樓蓋結構,所以后面的配筋我就不會填了。施工電梯處配筋是:KZB  Y-4(6),b=4100  ,B:18@180

T:18@180。                            板中底部長短向各式多少?板邊上部長短向各是多數?




2.樓板參數中的樓板長寬是什么?如圖:施工電梯在橢圓處。。。

麻煩老師詳細解答。。。謝謝。

藍天
回帖時間:2017-01-14 20:50:37 1樓

梁不一定在施工電梯基礎中間,與計算模式不同,怎么辦
mya
回帖時間:2017-01-10 08:52:04 2樓

在梁板參數中有個施工電梯下是否有梁,默認是勾選有梁的,你沒有直接不勾選就可以了;板的尺寸直接直接取梁到梁距離即可
  • 于小魚2017-01-10 09:53:53回復

    謝謝。老師辛苦了。 謝謝。老師辛苦了。

  • 舊城改造辦2020-01-13 17:17:52回復

    但是沒有1、荷載計算;2、混凝土頂板配筋驗算;3、混凝土頂板撓度驗算;4、混凝土頂梁配筋驗算;3、混凝土頂梁撓度驗算;這些怎么才能有計算書???? 但是沒有1、荷載計算;2、混凝土頂板配筋驗算;3、混凝土頂板撓度驗算;4、混凝土頂梁配筋驗算;3、混凝土頂梁撓度驗算;這些怎么才能有計算書????

其他類似問題

1.施工電梯作用在地下室頂板上時,樓板的驗算是不是按有梁樓蓋驗算的?我做的工程地下室是無梁樓蓋結構,所以后面的配筋我就不會填了。施工電梯處配筋是:KZB Y-4(6),b=4100 ,B:18@180 T:18@180。 板中底部長短向各式多少?板邊上部長短向各是多數? 2.樓板參數中的樓板長寬是什么?如圖:施工電梯在橢圓處。。。 麻煩老師詳細解答。。。謝謝。...閱讀全文

于小魚 2017-01-09 4142 2

無梁樓蓋柱距8*8米,頂板厚350MM,柱截面0.6*0.6米,地下室頂板土方回填土方厚約1.3M。如何計算這回填施工荷載,還有頂板上吊車拆除塔吊問題。如何計算。...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2020-04-12 3140 1

地下室頂板使用升降機,如果不計算砼基礎的自重,又怎么知道基礎是否符合升降機所受力,只有驗算符合后,基礎再加上升降機的重量再對地下室頂板樓板驗算,但是品茗計算里頂板上升降機基礎驗算沒有,請行家指點。...閱讀全文

釋然 2011-11-02 4278 1

專家你好,我的工地施工升降機放置在地下室頂板上,且后澆混凝土基礎,在用軟件計算時,是否也要驗算基礎承臺的底面積、承臺的抗沖切和承臺的配筋等,如果驗算,是不是可以再直接套用“升降機放置在地基上面”一項?問題補充:軟件下次升級,可不可以在混凝土板上增加升降機基礎承臺這一個荷載,因為施工中多數都是這樣做的。問題補充:在用軟件計算時,是否也要驗算基礎承臺的底面積、承臺的抗沖切和承臺的配筋等,如果驗算,是不是可以再直接套用“升降機放置在地基上面”一項?問題補充:感謝您的回答,還有一個問題是:驗算樓板的時候要增加混凝土基礎的自重,在軟件中怎樣輸入這一個數值,如果只在施工荷載中將施工荷載變大,但在驗算樓板時沒有用到施工荷載這一項。...閱讀全文

一生有你 2011-06-02 6190 2

施工電梯放在地下室頂板上,頂板配筋為雙層雙向配筋,在頂板上做施工電梯基礎(尺寸4000×5850×300MM),施工升降機計算軟件中樓板參數如何設置?樓板參數中的各項參數分別代什么意思?...閱讀全文