比如我現場就一個配電房  現場有3臺塔吊,一臺施工電梯,十個單體(都要布置二級箱),我計算時怎么設置?

Kevin Wang
回帖時間:2017-01-11 11:08:42 1樓

一般一、二級箱內設置5~6個分路,具體數量要根據購買的總箱大小設置。如果總箱數量太少,二級箱下可以再接分箱(即會出現四級配電)。但目前品茗不支持二級箱下再接分箱的計算。
mya
回帖時間:2016-12-28 08:58:58 2樓

你的配電房內有幾個一級配電箱?如果只有一個你要設置10個2級分配這個估計行不通;具體如何設置很簡單,就是先添加總配+二級配箱再在每個二級箱下面添加設備即可,然后軟件會自動計算;具體參數的含義你可以看一下這個帖子:http://www.39xt.com/Question/Question_Answer_135439_1.aspx

其他類似問題

比如我現場就一個配電房 現場有3臺塔吊,一臺施工電梯,十個單體(都要布置二級箱),我計算時怎么設置?...閱讀全文

高級逗逗 2016-12-24 2877 2

臨電計算軟件計算結果是銅線,怎么能設置為鋁線?出來計算書后截面不變,手動改為鋁線blv?...閱讀全文

豆豆383 2025-04-01 226 0

一個800KVA的箱變帶一個450KW設備時,電流太大,這個如何處理呢?...閱讀全文

QIFUGANG 2024-10-07 402 0

臨電計算,出現“電纜規格超出范圍”提示,無法進行后續操作...閱讀全文

光輝歲月 2023-03-25 725 1

為什么沒布多少東西,電流過大,就沒有辦法計算了如下: 以下電器的計算電流或導線截面超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。總配電箱:導線型號 其計算電流: 626.23A...閱讀全文