以一層樓板為例:如簡圖所示

我個人觀點認為試塊是代表性,應該是取樣點軸線位置,即工程部位:一層梁板(B軸交1-2軸)

有的人認為試塊代表混凝土澆筑范圍,應該是施工范圍,即工程部位:一層梁板(A-B軸交1-3軸)

不知各位見解如何,誰能找出規范性文書來說服這個問題,而不是自我觀點的想法,本人書讀得少,再不兩個問題之間矛盾,找不到準確的說法。

 

GB50300
回帖時間:2016-10-29 16:08:55 1樓

規范上規定:應在混凝土澆筑地點隨機抽取,所以代表的是范圍,而不是某個位置,對規范的理解可能有不同的理解,比如地下室墻板柱屬于基礎還是主體?個人對規范理解認同第二種說話。
  • 小英2016-10-29 17:26:13回復

    請問是哪本規范,在質量檢查中要求準確同部位同養不是沒有了取樣點軸號作為依據了嗎? 請問是哪本規范,在質量檢查中要求準確同部位同養不是沒有了取樣點軸號作為依據了嗎?

  • GB503002016-10-30 07:44:26回復

    GB50204-2015混凝土驗收規范中 1、同條件養護試塊”的留置數量如何確定   (1)同條件養護試塊”所對應的結構構件或結構部位,應由監理(建設)、施工等各方共同選定;   (2)對砼結構工程中的各砼強度等級均應留置“同條件養護試決”   (3)同一強度等級的“同條件養護試塊”,其留置的數量應根據砼工程量和重要性確定,不宜大于10組,且不應少于3組。 GB50204-2015混凝土驗收規范中 1、同條件養護試塊”的留置數量如何確定   (1)同條件養護試塊”所對應的結構構件或結構部位,應由監理(建設)、施工等各方共同選定;   (2)對砼結構工程中的各砼強度等級均應留置“同條件養護試決”   (3)同一強度等級的“同條件養護試塊”,其留置的數量應根據砼工程量和重要性確定,不宜大于10組,且不應少于3組。

  • 小英2016-11-02 18:40:13回復

    (1)同條件養護試塊”所對應的結構構件或結構部位,應由監理(建設)、施工等各方共同選定; 這樣一來看,試塊上部位標識是范圍那就矛盾了,在這么大范圍內你放在哪個具體位置同養呢?只有標明具體的結構構件或結構部位(即取樣點)才能對應的結構構件或結構部位同養。 (1)同條件養護試塊”所對應的結構構件或結構部位,應由監理(建設)、施工等各方共同選定; 這樣一來看,試塊上部位標識是范圍那就矛盾了,在這么大范圍內你放在哪個具體位置同養呢?只有標明具體的結構構件或結構部位(即取樣點)才能對應的結構構件或結構部位同養。

其他類似問題

以一層樓板為例:如簡圖所示 我個人觀點認為試塊是代表性,應該是取樣點軸線位置,即工程部位:一層梁板(B軸交1-2軸) 有的人認為試塊代表混凝土澆筑范圍,應該是施工范圍,即工程部位:一層梁板(A-B軸交1-3軸) 不知各位見解如何,誰能找出規范性文書來說服這個問題,而不是自我觀點的想法,本人書讀得少,再不兩個問題之間矛盾,找不到準確的說法。...閱讀全文

小英 2016-10-29 3211 1

老師們1、請問二次結構混凝土地面試塊需要送同條件嗎?請問在哪個規范中哪一條有說明???查閱了很多沒找到具體說法2、還有一個混凝土強度達到設計百分之多少合格?標養需要達到100%以上嗎?我想知道在哪個規范中有說明...閱讀全文

菜鳥豆豆 2018-11-27 1586 2

沒送過同條件,只知道600度或60天滿足任一條件就可以送? 冬天溫度60天了溫度也達不到600度,我是不是在第60天的時候去送同條件...閱讀全文

思。 2015-12-14 6400 4

檢驗批的工程部位怎么劃分?混泥土的部位怎么分呢?...閱讀全文

米蟲 2018-04-25 3089 2

請問交各位,我們同一天澆筑的5-8/C-D軸進線間和8-9/A-B軸進線間混凝土同一批混凝土澆筑不超過100方,最后一個11-12軸的進線間澆筑時間是一個星期后,請問試塊怎么做?同一天澆筑的兩個不同部位的進線間可以合做一組試塊嗎?...閱讀全文