在鋼管落地腳手架計算中,雙立桿計算方法選擇中按構造要求設計和按雙立桿均勻受力有什么區別?

 

處理方法:按照構造要求設置雙立桿時,只將雙立桿作為構造措施,副立桿不參與計算,起到加強安全性的作同時考慮兩根立桿的受力,此時,副立桿參與受力計算。

 

其他類似問題

選擇中按構造要求設計和按雙立桿兩種方式,現場施工安裝雙立柱有什么區別嗎?同樣按雙立桿安裝,怎么確定設計是選擇構造要求還是雙立桿要求呢?...閱讀全文

豆豆755 2025-02-11 280 0

在鋼管落地腳手架計算中,雙立桿計算方法選擇中按構造要求設計和按雙立桿均勻受力有什么區別? 處理方法:按照構造要求設置雙立桿時,只將雙立桿作為構造措施,副立桿不參與計算,起到加強安全性的作同時考慮兩根立桿的受力,此時,副立桿參與受力計算。...閱讀全文

博樂 2016-08-31 7051 0

在鋼管落地腳手架計算中,雙立桿計算方法選擇中按構造要求設計和按雙立桿均勻受力有什么區別?...閱讀全文

1242061794 2014-05-08 5711 2

落地式鋼管腳手架計算中雙立桿計算方法中不設置雙立桿和雙立桿均勻受力等三個選擇怎么解釋?...閱讀全文

凡星 2014-09-28 4686 1

雙立桿計算方法中:按照構造要求設置? ?按照分配系數分配 如何理解...閱讀全文

豆豆560 2023-09-01 839 1