品茗安全計算軟件新手入門教程—一般性樓蓋驗算
17384
0
參考規范下載
1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008
2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012
3、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010
4、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011
5、建筑施工計算手冊(第二版)
參數解析
①樓板計算單元參數
新澆混凝土單元名稱:驗算樓蓋圖紙中位置名稱,一般以軸線為命名。
單向板/雙向板選擇:當板的長短邊之比小于2時,按雙向板計算,長短邊之比大于3時按單向板計算,長短邊之比大于2小于3時宜按雙向板計算。
單向板的計算跨度Lo:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。
單向板的計算跨數:根據實際跨數取值,當跨數大于五跨時,按五跨取值。
雙向板:
單元計算長度B1:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。
單元計算長度Bc:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。
②當前施工層支架參數
當前施工樓層數:按實際施工樓層進行填寫。
施工樓層樓蓋厚度(mm):按設計板厚進行填寫。
施工層下設支架層數: 按實際施工時下層未拆除架體的層數,進行進行填寫。
施工層支架參數
③模板支架參數
模板支架參數
④荷載參數
每根立桿傳遞荷載qk(kN):荷載取落地式腳手架立桿驗算中的立桿軸力。注意立桿驗算中的軸力為設計值,標準值進行轉化取值(即把荷載系數去除)。
鋼筋混凝土自重標準值 (kN/m3): 荷載取值可以依據《建筑結構荷載規范》GB50009-2012附錄A或《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008第4.1條規定取值填寫。注意:如不知道相關規定和直接按軟件默認取值來取。
模板自重標準值 (kN/m2):荷載取值可以《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008第4.1條規定取值填寫。注意:如不知道相關規定和直接按軟件默認取值來取。
木材的重度(kN/m3):根據現場使用的木材種類進行填寫;填寫依據可參考直接依據軟件查表按鈕提示內容。
⑤樓蓋板參數
樓蓋板參數
視頻教程
暫無
其他類似問題
參考規范下載 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 3、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 4、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 1、《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008 2、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 3、《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010 4、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 5、建筑施工計算手冊(第二版) 參數解析 ①樓板計算單元參數 新澆混凝土單元名稱:驗算樓蓋圖紙中位置名稱,一般以軸線為命名。 單向板/雙向板選擇:當板的長短邊之比小于2時,按雙向板計算,長短邊之比大于3時按單向板計算,長短邊之比大于2小于3時宜按雙向板計算。 單向板的計算跨度Lo:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。 單向板的計算跨數:根據實際跨數取值,當跨數大于五跨時,按五跨取值。 雙向板: 單元計算長度B1:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。 單元計算長度Bc:按工程實際跨度取值,考慮最不利情況,取最大跨度進行計算。 ②當前施工層支架參數 當前施工樓層數:按實際施工樓層進行填寫。 施工樓層樓蓋厚度(mm):按設計板厚進行填寫。 施工層下設支架層數: 按實際施...閱讀全文
mya 2016-08-29 17384 0
只有負一層地下室的怎么增加支設層數,要考慮現場實際情況,一般上層支模,底下拆立桿只有點子王才會干這事吧。建議增加底板支撐、支模架拆除時間選項等優化措施。...閱讀全文
阿寧 2024-11-06 324 0
地下室立桿支撐面為底板沒有選項,是選混凝土樓板還是選擇不驗算?選混凝土樓板需要進行一般樓蓋驗算,底板澆筑支撐和底板以下層高怎么設置?...閱讀全文
阿寧 2024-11-03 396 0
模板工程中,立桿支撐面承載力驗算通過了,還需要進行回頂和一般性樓蓋驗算嗎?如果需要的話,那立桿支撐面承載力驗算有什么意義?...閱讀全文
豆豆174 2020-08-17 1949 2
一般性樓蓋驗算中,每根立桿傳遞荷載標準值怎么取值?按照規范,去掉分項系數后的標準值和模架計算書中的取值不一致,但是500厚的板支撐5層都驗算通不過,是不是有什么bug???...閱讀全文
豆豆174 2020-08-17 1965 2