亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

wjj
發帖時間:2016-08-11 14:49:22 樓主

風管與配件制作檢驗批,規范是不能少于5件,實際就2件,那要怎么填呢,

云中飛鶴
回帖時間:2016-08-12 17:36:17 1樓

你只有兩節風管么?
  • wjj2016-08-15 09:08:11回復

    是的,就在屋頂風機到風道口之間,一點距離 是的,就在屋頂風機到風道口之間,一點距離

  • 云中飛鶴2016-08-15 09:28:14回復

    那就填全/2就可以了 那就填全/2就可以了

  • wjj2016-08-15 10:21:34回復

    嗯,好的,非常感謝!能加下微信嗎?103485732是我的微信號, 嗯,好的,非常感謝!能加下微信嗎?103485732是我的微信號,

其他類似問題

風管與配件制作檢驗批,規范是不能少于5件,實際就2件,那要怎么填呢,...閱讀全文

wjj 2016-08-11 2892 1

風管與配件制作檢驗批容量按件計算,那這個一件指的是風管數量還是風管段數還是其它什么的?...閱讀全文

wjj 2016-08-10 8884 1

天花板式換氣扇的軟管要做風管與配件制作檢驗批質量驗收記錄(非金屬)表嗎...閱讀全文

萌倪 2018-05-06 1587 2

圖紙上梁編號KL17(5),同一梁編號有5跨,做檢驗批的時候,算1件,還是5件?...閱讀全文

小麗 2016-12-10 4255 1

模板、鋼筋、混凝土、看范例按”件”計檢驗批容量理解不了,請問按件是怎么計量?...閱讀全文

五毛錢 2015-06-03 3258 2