最小、實際抽樣數量后面都有抽樣標準,可以自己看,主要是檢驗批容量和部位,我現在電氣照明的資料快做不下去了,后面還有好幾張表格什么時候能講完啊,

品茗
回帖時間:2016-08-04 09:30:50 1樓

首先梯架、托盤和槽盒安裝這個檢驗批是做一張涵蓋這三個內容。比如說梯架、支架、托盤你都有這個內容,檢驗批容量可以把三個內容的長度合起來,也可以分開來,也就是梯架()m,托盤()m,槽盒()m,,這樣也是可以的,檢驗批部位可以按樓層,按系統或者按軸線來進行,比如住宅的話,可以按樓層來定部位,廠房可以按軸線來確定。具體可以去問監理。還有電纜頭制作,導線連接和線路絕緣測試一樣的導體,雖然電纜頭是三層一個,舉一個例子,一棟住宅樓,你檢驗批按樓層進行,一層一張檢驗批,電纜頭制作三層有一個,導線連接,絕緣電阻測試每層都有,反應到你的主控項目,一般項目選擇的時候就要有所區分,其實你說的這樣這種情況在安裝里面很多,只要在主控項目,一般項目選擇的時候有所區分就可以的,其實一點都不矛盾。你想得太多了,需要平常心對待
  • 只因那是年少2016-08-04 09:45:31回復

    謝謝謝謝,再也不煩了,我確實是想太多了 謝謝謝謝,再也不煩了,我確實是想太多了

品茗
回帖時間:2016-08-02 17:20:13 2樓

你現在工程做到哪一個步驟了。
品茗
回帖時間:2016-08-02 17:19:45 3樓

你現在工程做到哪一個步驟了。
  • 只因那是年少2016-08-03 14:51:08回復

    電氣照明子分部,最想問的是:比如說梯架、支架、托盤和槽盒安裝檢驗批這個表格,它這個表格里面有三個內容,我做資料是一張表把這三個內容都涵蓋了呢,是分開一項一張表格,總共做三張啊,還有,如果是只做一張表格涵蓋這三個內容,那這檢驗批的容量和部位怎么填,同樣的(電纜頭制作、導線連接和線路絕緣測試)也是的,電纜頭是三層一個,但是導線連接和線路絕緣測試是每層都有的,這個怎么做呢,相當迷惑。 電氣照明子分部,最想問的是:比如說梯架、支架、托盤和槽盒安裝檢驗批這個表格,它這個表格里面有三個內容,我做資料是一張表把這三個內容都涵蓋了呢,是分開一項一張表格,總共做三張啊,還有,如果是只做一張表格涵蓋這三個內容,那這檢驗批的容量和部位怎么填,同樣的(電纜頭制作、導線連接和線路絕緣測試)也是的,電纜頭是三層一個,但是導線連接和線路絕緣測試是每層都有的,這個怎么做呢,相當迷惑。

其他類似問題

最小、實際抽樣數量后面都有抽樣標準,可以自己看,主要是檢驗批容量和部位,我現在電氣照明的資料快做不下去了,后面還有好幾張表格什么時候能講完啊,...閱讀全文

只因那是年少 2016-08-02 15304 3

等電位和引下線已經電導管三樣怎么從圖紙中觀察識數...閱讀全文

Caption 2018-08-31 1953 4

建筑電氣安裝新版資料中的檢驗批容量和最小抽樣如何填寫...閱讀全文

豆豆418 2015-03-18 16049 2

電氣工程管線隱蔽工程檢查記錄的檢查項目如何填寫?...閱讀全文

zhx988 2012-05-19 4422 1

檢驗批部位是按層劃分嗎?可以多層一個檢驗批部位嗎?比如高層有42層,1-5層為一個檢驗批可以嗎?...閱讀全文