求哪位大俠指導下,同條件試塊制作要求。我看了《混凝土結構驗收規范》有以下幾個問題:

1、同條件是結構實體檢測的一項內容,做了同條件試塊,中間驗收是否不需要回彈或是鉆芯?

2、混凝土試塊是否要分基礎、主體不同強度的砼構件都需要做?

3、按規范要求留置數量至少3組,但是個別強度構件用量特別少,標養都只有一組,同條件是否有必要做呢,還是做3組?

4、不同強度用量較多的我按10組留置,用量少的按3組留置,應該問題不大吧?

我編制取樣送檢方案,請老師們指導下,謝謝!

土豆
回帖時間:2016-07-19 14:57:23 1樓

云中大師說的是對,關于第三問,我就是按照實際施工情況,留置的,也是經過監理和質監部門驗收同意的
云中飛鶴
回帖時間:2016-07-19 14:33:10 2樓

、同條件是結構實體檢測的一項內容,做了同條件試塊,中間驗收是否不需要回彈或是鉆芯?結構驗收的回彈或鉆心是對質量保證度的一項檢查和試塊留置不沖突

2、混凝土試塊是否要分基礎、主體不同強度的砼構件都需要做?不同分部的不同強度的混凝土都要按規定留置試塊

3、按規范要求留置數量至少3組,但是個別強度構件用量特別少,標養都只有一組,同條件是否有必要做呢,還是做3組?同條件試塊和標養一樣,一般要求最低組數是三組,否則你評定時試塊強度低于設計的1.25倍時就是不合格。

4、不同強度用量較多的我按10組留置,用量少的按3組留置,應該問題不大吧?問題很大,10組和3組是做統計計算和數學計算評定強度的最低組數,不是你留取的數量,留取的數值,是按驗收規范的相關要求根據混凝土攪拌盤數等來定的


  • 林中小蟲2016-07-19 15:12:11回復

    規范是否應這樣理解:某一強度砼即使澆筑方量不超過100方,但為了滿足最低評定要求,標養和同條件也得做3組了? 規范是否應這樣理解:某一強度砼即使澆筑方量不超過100方,但為了滿足最低評定要求,標養和同條件也得做3組了?

  • 林中小蟲2016-07-19 15:19:27回復

    高層的話,同一強度可否每2層或多層留置一組,滿足總組數超過10組就行,可否這樣計劃?請老師指點下 高層的話,同一強度可否每2層或多層留置一組,滿足總組數超過10組就行,可否這樣計劃?請老師指點下

  • 云中飛鶴2016-07-19 18:38:35回復

    某一強度砼即使澆筑方量不超過100方,但為了滿足最低評定要求,標養和同條件也得做3組了-----這是對的 某一強度砼即使澆筑方量不超過100方,但為了滿足最低評定要求,標養和同條件也得做3組了-----這是對的

  • 云中飛鶴2016-07-19 18:40:08回復

    高層的話,同一強度可否每2層或多層留置一組,滿足總組數超過10組就行------不允許-----因為你檢驗批是按層進行的,不可能也不允許2層或多層作為一個檢驗批 高層的話,同一強度可否每2層或多層留置一組,滿足總組數超過10組就行------不允許-----因為你檢驗批是按層進行的,不可能也不允許2層或多層作為一個檢驗批

  • 林中小蟲2016-07-19 18:58:08回復

    標養肯定是按每層留置,檢驗批里面對同條件留置沒說要求,同條件可否多層留置? 標養肯定是按每層留置,檢驗批里面對同條件留置沒說要求,同條件可否多層留置?

  • 林中小蟲2016-07-19 19:04:29回復

    我這兒還有一處后澆帶位置只有幾方砼,那樣留置感覺好不合常規; 我這兒還有一處后澆帶位置只有幾方砼,那樣留置感覺好不合常規;

  • 云中飛鶴2016-07-20 16:43:13回復

    我已經告訴你了,不允許多層合在一起取試塊的 我已經告訴你了,不允許多層合在一起取試塊的

  • 云中飛鶴2016-07-20 16:44:08回復

    后澆帶到是一般可以幾層同時施工的-----這個可以再一起取樣 后澆帶到是一般可以幾層同時施工的-----這個可以再一起取樣

土豆
回帖時間:2016-07-19 13:13:34 3樓

按照GB50204-2015規定,1 做了同條件試塊,還應該按照附錄e鉆芯法檢測強度。2 對混凝土結構工程中的各混凝土強度等級,均應留置同條件養護試件 3 要做,至少保證一標一同  4 可以
  • 云中飛鶴2016-07-19 14:34:27回復

    留置組數是雙重要求,就是規范要求的留置組數和最低組數,二者都需要滿足-----你不是做施工的吧 留置組數是雙重要求,就是規范要求的留置組數和最低組數,二者都需要滿足-----你不是做施工的吧

  • 林中小蟲2016-07-19 14:38:22回復

    問題2,是否需要分基礎、主體? 問題3,如果標和同都只做一組不符合評定要求,是否可行? 問題2,是否需要分基礎、主體? 問題3,如果標和同都只做一組不符合評定要求,是否可行?

其他類似問題

求哪位大俠指導下,同條件試塊制作要求。我看了《混凝土結構驗收規范》有以下幾個問題:1、同條件是結構實體檢測的一項內容,做了同條件試塊,中間驗收是否不需要回彈或是鉆芯?2、混凝土試塊是否要分基礎、主體不同強度的砼構件都需要做?3、按規范要求留置數量至少3組,但是個別強度構件用量特別少,標養都只有一組,同條件是否有必要做呢,還是做3組?4、不同強度用量較多的我按10組留置,用量少的按3組留置,應該問題不大吧?我編制取樣送檢方案,請老師們指導下,謝謝!...閱讀全文

林中小蟲 2016-07-19 3908 3

誰有混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2015新規范...閱讀全文

豆豆560 2015-07-03 2984 2

上海最新版V5.0中《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015上面的施工單位是不是總包單位啊...閱讀全文

豆豆331 2016-03-26 2884 6

混凝土結構工程施工質量驗收規范GB50204-2015最新版...閱讀全文

XMG5266 2015-10-17 2773 3

GB50204-2015混凝土結構施工質量驗收規范應更新到資料軟件中去,應把基礎檢驗批范例寫到資料軟件中去,水電資料檢驗批中沒有范例,應把范例寫進去。...閱讀全文

豆豆903 2015-10-12 2458 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信