發帖時間:2016-06-24 11:08:40 樓主

請教各位大俠,基礎類型是樁基礎,基坑深度是17.2米,象這種情況下,回填土要不要做土工擊實驗和回填土實驗呢?

云中飛鶴
回帖時間:2016-06-24 17:11:49 1樓

需要的,肥槽回填,一樣需要做檢驗批-----室外的回填就是用土方回填檢驗批驗收的
  • 云中飛鶴2016-06-24 17:12:22回復

    不做土工擊實驗和回填土實驗你如何做驗收批驗收? 不做土工擊實驗和回填土實驗你如何做驗收批驗收?