1、排風兼排煙風管的質量驗收資料只做排煙還是 排風和排煙均制作的。

2、風管制作的檢驗批怎么劃分的

3、檢驗批容量怎么填寫

其他類似問題

1、排風兼排煙風管的質量驗收資料只做排煙還是 排風和排煙均制作的。2、風管制作的檢驗批怎么劃分的3、檢驗批容量怎么填寫...閱讀全文

九華彡草根 2016-06-21 2532 0

排風只有衛生間換氣扇,做完KT4.2.7.1后是否還要做KT4.2.8的系統調試?求大神賜教!!!...閱讀全文

萌倪 2021-03-18 979 1

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(排風系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(排風系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和...閱讀全文