亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆719
發帖時間:2016-06-17 09:01:34 樓主

擠塑聚苯板的檢驗批表格在品茗哪里找

597060921
回帖時間:2016-06-20 11:12:20 1樓

外墻擠塑板一般是防水層的保護層不用做資料,在防水隱蔽中體現。

地下室頂板的擠塑板作為地面節能,采用節能分部-圍護系統-地面節能。

  • 豆豆7192016-06-20 11:51:49回復

    謝謝!有人說不用做擠塑板的資料 謝謝!有人說不用做擠塑板的資料

  • 5970609212016-06-20 12:17:20回復

    節能分部作為5方驗收,盡然有人說不做節能資料我也是佩服。 節能分部作為5方驗收,盡然有人說不做節能資料我也是佩服。

云中飛鶴
回帖時間:2016-06-17 09:26:43 2樓

節能和屋面保溫層-------看你用在那里了
  • 豆豆7192016-06-17 10:30:51回復

    用在地下室外墻和頂板 用在地下室外墻和頂板

  • 云中飛鶴2016-06-17 15:06:36回復

    去節能分部里找吧 去節能分部里找吧

其他類似問題

擠塑聚苯板的檢驗批表格在品茗哪里找...閱讀全文

豆豆719 2016-06-17 4100 2

一、施工依據 屋頂層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 屋頂層平面圖 建筑總說明① 建筑總說明② 三、施工現場圖片根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為m2,按照屋面面積計算。 特別注意:屋面工程各分項工程檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為1000m2! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。摘錄二: 5.1.9保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。摘錄三: 5.2 ?板狀材料保溫層 5.2.1 ?板狀材料保溫層呆用干鋪法施工時,板狀保溫材料應緊靠在基層表面上,應鋪平墊穩;分層鋪設的板塊上下層接縫應相互錯開,板問縫隙應采用同類材料的碎屑嵌填密實。 5.2.2 ?板狀材料保溫層采用粘貼法施工時,膠粘劑應與保溫材料的材性相容,并應貼嚴、粘牢;板狀材料保溫層的平面接縫應擠緊拼嚴,不得在板塊側面涂抹膠粘劑,超過2mm的縫隙應采用相同材料板條或片填塞嚴實。 5.2.3 ?板狀保溫材料采用機械固定法施工時,應選擇專用螺釘...閱讀全文

Better me 2017-05-17 8209 1

河道清淤的檢驗批表格在哪里找...閱讀全文

朵朵 2020-04-18 3563 3

地下室頂板擠塑板檢驗批表格在品茗哪里找...閱讀全文

豆豆719 2016-06-19 2992 3

請問屋面4.5厚擠塑聚苯板做什么檢驗批?用那張表做?...閱讀全文

mandy 2019-05-17 2103 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信