給排水和室內供暖安裝檢驗批容量怎么填寫?是按米嗎?

597060921
回帖時間:2016-06-11 12:21:21 1樓

檢驗批容量可按照“m”“個”“回路”。
云中飛鶴
回帖時間:2016-06-10 08:46:11 2樓

是的,檢驗皮容量按m就行的
  • 葫蘆娃2016-06-11 10:08:33回復

    那最小抽樣和實際數量怎么寫啊 那最小抽樣和實際數量怎么寫啊

  • 云中飛鶴2016-06-11 15:26:49回復

    排水按系統,有一趟立管算一個系統,給水和采暖按戶,有一戶算一戶,全部檢查-----在新規范沒有出臺前按這個走 排水按系統,有一趟立管算一個系統,給水和采暖按戶,有一戶算一戶,全部檢查-----在新規范沒有出臺前按這個走

  • 葫蘆娃2016-06-13 09:51:31回復

    好的。謝謝!!! 好的。謝謝!!!

其他類似問題

給排水和室內供暖安裝檢驗批容量怎么填寫?是按米嗎?...閱讀全文

葫蘆娃 2016-06-09 2173 2

做施組是用品茗的什么軟件啊...閱讀全文

進步一點 2018-04-15 1827 4

1、“電氣設備空載試運行記錄”中的電氣設備具體是指的哪些?如果高低壓配電房沒有任何安裝,是否要做?比如我們這個工程高低壓配電房的配電屏(柜),電力公司都沒有來安裝,但我們把所有低壓電纜和入戶總配電柜、照明配電箱等裝好了,現要做竣工資料,是不是要做這個空載運行記錄?(注,各配電柜我們是用臨電進行調試的)2、低壓電器交接實驗記錄是不是一定要做?成套配電箱(照明和動力柜)是否要做?盼高手指點!...閱讀全文

豆豆72 2016-10-16 2890 1

2017品茗廣東資料軟件導出的表格怎么保存為EXCEL表格模式,為什么只能選擇gcbz格式?保存了這個格式之后 ? 在EXCEL表格里面又打不開...閱讀全文

.. 2018-04-25 2254 3

有沒有哪位大神教我下用軟件做出一份完整的路基填筑資料,新手不會用這個軟件呀,謝謝~ 謝謝 ~...閱讀全文

豆豆410 2016-07-04 2811 0