亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

野豬熊二
發帖時間:2016-06-08 11:06:40 樓主

主體結構,混凝土斜屋面澆筑怎么填寫檢驗批,容量是多少啊?是直接填寫2件嗎?還是分成屋面梁和屋面板?

云中飛鶴
回帖時間:2016-06-08 16:40:31 1樓

混凝土斜屋面澆筑還是混凝土結構施工檢驗批------其容量是立方,梁板作為檢驗批由于是同時澆筑的,不需要分開,但計算抽樣樣本總數的時候是要按平屋面一樣的規則來算的
  • 野豬熊二2016-06-15 19:45:47回復

    比如說模板安裝容量怎么寫的? 比如說模板安裝容量怎么寫的?

  • 云中飛鶴2016-06-16 10:54:56回復

    模板安裝容量按面積填 模板安裝容量按面積填

597060921
回帖時間:2016-06-08 16:12:12 2樓

屋面分部是按平方500~1000劃分檢驗批。這里容量填寫Xm2就行。

其他類似問題

主體結構,混凝土斜屋面澆筑怎么填寫檢驗批,容量是多少啊?是直接填寫2件嗎?還是分成屋面梁和屋面板?...閱讀全文

野豬熊二 2016-06-08 3346 2

1、鋼結構檢驗批容量最大是多少? 2.超過檢驗批容量,是不是要分兩個檢驗批?部位怎么填?寫一部分軸線嗎...閱讀全文

豆豆965 2020-11-17 2684 2

主體結構檢驗批容量填寫規范...閱讀全文

陳美麗 2016-10-12 2137 1

斜屋面結構混凝土的澆筑,如因澆筑方式或結構本身的不對稱,需要考慮水平力對架體穩定的影響時可否以風荷載的形式出現,若可以,基本風壓如何取值?...閱讀全文

曉玩 2014-03-18 2974 1

梁、柱、板、墻、樓梯可以都寫成一共多少件嗎...閱讀全文

習慣了寵愛 2018-04-21 1920 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信