亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆716
發帖時間:2016-05-15 08:07:19 樓主

大體積混凝土測溫測幾天

云中飛鶴
回帖時間:2016-05-15 11:18:30 1樓

現行規范規程中有關大體積砼的條文有哪些及其具體內容?
《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204—2002:
7.4.7條注:對大體積混凝土的養護,應根據氣候條件按施工技術方案采取控溫措施。
13.7.11條 基礎大體積混凝土施工應合理選擇混凝土配合比,宜選用水化熱低的水泥、摻入適當的粉煤灰和外加劑、控制水泥用量,并應作好養護和溫度測量。混凝土內部溫度與表面溫度的差值、混凝土外表面和環境溫度差值均不應超過25℃。
地下工程防水技術規范》GB50108—2001:
4.1.23條
大體積防水混凝土的施工,應采取以下措施:
1 在設計許可的情況下,采用混凝土60d強度作為設計強度;
2 采用低熱或中熱水泥,摻加粉煤灰、磨細礦渣粉等摻合料;
3 摻入減水劑、緩凝劑、膨脹劑等外加劑;
4 在炎熱季節施工時,采取降低原材料溫度、減少混凝土運輸時吸收外界熱量等降溫措施;
5 混凝土內部預埋管道,進行水冷散熱;
6 采取保溫保濕養護。混凝土中心溫度與表面溫度的差值不應大于25℃,混凝土表面溫度與大氣溫度的差值不應大于20℃。養護時間不應少于14d。
《混凝土結構工程施工及驗收規范》GB50204—92(2002年4月1日廢止):
第4.4.17條 大體積混凝土的澆筑應合理分段分層進行,使混凝土沿高度均勻上升;澆筑應在室外氣溫較低時進行,混凝土澆筑溫度不宜超過28
注:混凝土澆筑溫度系指混凝土振搗后,在混凝土50㎜~100㎜深處的溫度。
第4.5.3條 對大體積混凝土的養護,應根據氣候條件采取控溫措施,并按需要測定澆筑后的混凝土表面和內部溫度,將溫差控制在設計要求的范圍以內;當設計無具體要求時,溫度不宜超過25
  • 云中飛鶴2016-05-15 11:19:29回復

    只要連續測量滿足溫度要求了,就可以停止降溫措施 只要連續測量滿足溫度要求了,就可以停止降溫措施

597060921
回帖時間:2016-05-15 09:47:42 2樓

測幾天到倒是沒有規定,只是說當砼中心和表面溫度差小于等于25°C,表面和大氣溫度小于等于20°C就可以停止測溫了。

其他類似問題

大體積混凝土測溫測幾天...閱讀全文

豆豆716 2016-05-15 9455 2

有沒有大體積混凝土測溫范例問題補充:大體積混凝土測溫范例用作參考...閱讀全文

nanxia 2013-10-31 3887 2

大體積混凝土養護測溫記錄 怎么填寫...閱讀全文

豆豆352 2022-03-03 805 1

求房建大體積混凝土測溫記錄范例...閱讀全文

鞏衛霞 2019-11-13 3046 1

大體積混凝土的測溫記錄誰有,該如何填寫,溫度如何控制,請大家批點...閱讀全文

橋東 2018-07-31 1942 1