關于模板安裝檢驗批“多層連續支模的要求”這一欄如何填寫請高手指點

云中飛鶴
回帖時間:2016-05-12 09:27:32 1樓

比如欲蓋5層的樓房,由于人手充足,施工很快,每7天就可以
施工一層,這樣,在施工上層的時候,下層的混凝土強度還不
能承受上部的荷載,下層的模板支撐體系不允許拆除。這種連
續2-3層甚至更多層的支模,就是多層支模。
  • 街轉角的那只喵2018-07-23 09:38:00回復

    那么樣本容量是梁、板、后澆帶嗎? 那么樣本容量是梁、板、后澆帶嗎?

冷秋魚
回帖時間:2016-05-11 16:20:01 2樓

你們有“多層連續支模”嗎?趕工期?先查一查實際施工中有嗎?

其他類似問題

關于模板安裝檢驗批“多層連續支模的要求”這一欄如何填寫請高手指點...閱讀全文

JTAR 2016-05-11 5859 2

獨立基礎需要做哪些資料,請高手指點...閱讀全文

獨行 2017-10-28 2564 2

本工程有一棟樓有局部高18.05m的高支模,各種數據填入后進行驗算始終驗算不過,根據結論把立桿間距調小為0.4X0.4,步距0.6后依然驗算不過,發現立柱自重標準值對驗算結果的影響最大,但是這個立柱立柱標準值到底該取多少呢?我是按照提示取的支模架高度*0.15=2.7進行計算的,然后架體構造欄中的“頂部立柱計算長度系數”和“非頂部立柱計算長度系數”是按軟件查表所得。請高手指教該高支模立桿縱橫間距和步距調整到多少能驗算通過。...閱讀全文