亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

東升
發帖時間:2016-05-07 15:17:56 樓主

500X500的柱3m高中間需要設置對拉螺栓?

云中飛鶴
回帖時間:2016-05-07 15:54:00 1樓

你能過算過就是滿足要求了-----但柱箍構造要和軟件一樣才行
云中飛鶴
回帖時間:2016-05-07 15:36:05 2樓

一般都需要的,不設的話,小梁和主梁規格間距要調小才行的
  • 東升2016-05-07 15:41:31回復

    計算能過只是柱箍材料利用率85%,還有就是柱箍撓度1.5mm小于允許1.7mm 計算能過只是柱箍材料利用率85%,還有就是柱箍撓度1.5mm小于允許1.7mm

其他類似問題

500X500的柱3m高中間需要設置對拉螺栓?...閱讀全文

東升 2016-05-07 2691 2

其中的新澆混凝土柱的計算高度,軟件中說,當柱很高采用分段澆筑時,指柱子的澆筑高度。很高怎么界定?分段澆筑高度一般在多少?如果計算書出的計算高度3m,現場一次性打了4~5m,發生漲膜爆膜怎么處理?或者計算高度直接寫柱高?...閱讀全文

qzuser 2016-01-14 3146 1

柱高6.1m,截面尺寸500*600,外側雙扣件連接,長邊與短邊各設置一道對拉螺栓,鋼管48*2.7,計算48*2.5,木方50*70,木膠合板14mm。墻也是一樣的,間距調小了也沒用...閱讀全文

子路 2019-08-22 1057 1

在品茗安全計算軟件中,對柱模板的對拉螺栓設置必須是2個以上,但實際施工過程中很少有人會設置兩道或三道對拉螺栓,通常都是在柱子模板中間設置一道,想請問下我這種應該如何設置!...閱讀全文

長江一號 2013-04-23 4149 1

品茗計算軟件在計算柱模板時,因結構為型鋼砼組合結構,柱中無法設置對拉螺栓。柱箍采用型鋼。可在計算書中沒有柱箍對拉螺栓的計算,設置里面也沒有對這塊的設置,比如對拉螺桿的直徑...閱讀全文

土豆 2013-11-09 3794 2