亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

專屬
發帖時間:2016-05-03 17:43:49 樓主

雨水管道的通球試驗是一棟樓做一次 還是每個立管做一次?每個立管算不算一個雨水系統?系統是怎么看的?

小蝦米
回帖時間:2017-05-25 11:16:35 1樓

排水立(干)管通球試驗記錄這張表是看哪些平面圖的,還有具體要看哪些管的?
597060921
回帖時間:2016-05-04 10:15:59 2樓

雨水管道只規定了室內雨水管道灌水試驗,室外不用做試驗。
  • 花開花落2016-05-04 10:16:24回復

    一般的污水排水是WLc~1,WLd,WLe這樣的編號,各做一個檢驗批 一般的污水排水是WLc~1,WLd,WLe這樣的編號,各做一個檢驗批

花開花落
回帖時間:2016-05-03 21:49:44 3樓

系統是根據設計文件定的,一幢樓就可能有好幾個系統
  • 專屬2016-05-04 08:47:24回復

    是好幾個系統但是找不到系統編號,檢驗批部位不是要寫系統編號 是好幾個系統但是找不到系統編號,檢驗批部位不是要寫系統編號

  • 專屬2016-05-04 15:45:54回復

    圖紙上的系統標號是這樣的“圓圈里寫W/1” 這個就這樣寫入檢驗批部位嗎? 圖紙上的系統標號是這樣的“圓圈里寫W/1” 這個就這樣寫入檢驗批部位嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2016-05-03 18:06:12 4樓

雨水管道如果是室外的,不做通球實驗,如果是室內的,一個立管就要做一次
  • 專屬2016-05-04 08:47:59回復

    好的,謝謝啦... 好的,謝謝啦...

其他類似問題

雨水管道的通球試驗是一棟樓做一次 還是每個立管做一次?每個立管算不算一個雨水系統?系統是怎么看的?...閱讀全文

專屬 2016-05-03 8010 4

配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄幾層做一次,還是一個樓做一次。檢驗批容量怎么填呀。...閱讀全文

遇見-美好的開始 2018-07-28 2808 1

鋼筋加工檢驗批也是進一次做一次嗎?那每次的檢驗批容量是不是和每次的鋼筋原材的容量一樣?...閱讀全文

2015-12-12 4608 4

請問靜壓樁資料是一根樁做一次檢驗批,還是一天合起來做一次檢驗批...閱讀全文

陶子######## 2017-05-17 8938 2

雨水管是否要做通球,排水管是否要做灌水...閱讀全文

吳梯 2014-10-26 4678 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信