亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

wang13
發帖時間:2016-04-26 19:28:23 樓主

電氣安裝工程如何劃分檢驗批

豆豆888
回帖時間:2016-04-27 16:55:22 1樓

1、電纜敷設分項不需要電纜規格來劃分檢驗批。
2、照明燈具分項不需要按照燈具的型號規格劃分檢驗批。
3、兩者可按樓層、部位劃分檢驗批,例如 :三層電纜敷設、二層燈具安裝
花開花落
回帖時間:2016-04-26 22:19:48 2樓

按戶,按單元,,按樓層大型辦公場所也可按間分檢驗批,根據實際情況定

其他類似問題

電氣安裝工程如何劃分檢驗批...閱讀全文

wang13 2016-04-26 2585 2

Better me 2018-01-17 1659 0

建筑工程施工質量驗收統一標準》GB 50300-2013 中的第4.0.7 條規定“施工前,應由施工單位制定分項工程和檢驗批的劃分方案,并由監理單位審核。對于附錄B 及相關專業驗收規范未涵蓋的分項工程和檢驗批,可由建設單位組織監理、施工等單位協商確定。”針對本條規定,可以由各個專業技術負責人在開工前把分項工程和檢驗批的劃分方案確定下來,上交監理審批。 參照專業驗收規范的規定檢驗批的劃分方法如下(規范中明確的部分,不再詳細敘述,請參照品茗國標資料實例中的規范條文說明): 1.建筑給排水及采暖: 1.)民建多按區域、施工段或樓層、單元劃分 2) 公建多按設計的系統或設備的組別來劃分 3) 對于大中型設備單獨劃分 2. 建筑電器: 1)配電室單獨劃分 2)按施工段、變形縫、樓層劃分 3)備用及不間斷電源單獨劃分 4)防雷和各種接地裝置單獨劃分,均壓環按其所在的樓層單獨劃分,避雷裝置按屋面來劃分 3.通風空調: 1)按設計系統和設備組別劃分 2)設備...閱讀全文

云中飛鶴 2016-03-16 4661 2

你好,我今天用了一下你們的試用版,但是安裝工程中D冊檢驗批沒有檢驗批容量...閱讀全文

豆豆637 2020-06-28 871 0

電梯安裝工程表 C6-92系統試運轉調試記錄和表 C6-91設備單機試運轉記錄如何填寫,請指教...閱讀全文

一條船 2017-12-06 1637 1