亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

灬伉儷灬
發帖時間:2016-04-19 08:26:15 樓主

還要哪里要勾選,這樣對嗎

盡可能詳細的描述您的問題,能更快被解答。如:您的軟件版本、現場情況、圖紙、工程文件等。

。。。。
回帖時間:2017-06-16 15:29:21 1樓

你好 請問你這個實際抽樣數量是怎么填的啊 我第一次弄這個不太會填
思緒飄了好遠
回帖時間:2016-04-19 12:56:36 2樓

立管垂直度5m以上也選擇,進行填寫!
云中飛鶴
回帖時間:2016-04-19 08:40:49 3樓

把偏差中的全長偏差寫上就全了
  • 灬伉儷灬2016-04-19 09:53:59回復

    橫管立管都要寫嗎 橫管立管都要寫嗎

  • 云中飛鶴2016-04-19 14:33:16回復

    是的橫管立管都要寫 是的橫管立管都要寫

其他類似問題

還要哪里要勾選,這樣對嗎盡可能詳細的描述您的問題,能更快被解答。如:您的軟件版本、現場情況、圖紙、工程文件等。...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-04-19 2518 3

室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.3 室內消火栓系統安裝 主控項目 4.3.1 室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。檢驗方法:實地試射檢查。 一般項目 4.3.2 安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶掛放在箱內的掛釘、托盤或支架上。檢驗方法:觀察檢查。 4.3.3 箱式消火栓的安裝應符合下列規定: 1 栓口應朝外,并不應安裝在門軸側。 2 栓口中心距地面為1.1m,允許偏差±20mm。 3 閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5mm。 4 消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 11703 0

室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)【條文摘錄】4.3室內消火栓系統安裝主控項目4.3.1室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。檢驗方法:實地試射檢查。一般項目4.3.2安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶掛放在箱內的掛釘、托盤或支架上。檢驗方法:觀察檢查。4.3.3箱式消火栓的安裝應符合下列規定:1栓口應朝外,并不應安裝在門軸側。2栓口中心距地面為1.1m,允許偏差±20mm。3閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5mm。4消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm。檢驗方法:觀察和尺量檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3655 0

室內消火栓給水立管用那檢驗批做...閱讀全文

實習資料 2019-09-11 1292 3

消火栓管道和噴淋管道安裝好,資料隱蔽是用給排水隱蔽嗎?檢驗批是室內給水管道及配件還是室內消火栓系統?...閱讀全文

時間再流我們再走 2018-04-05 12412 3