發帖時間:2016-04-19 08:02:33 樓主

接縫密封防水檢驗批  是指卷材防水收頭部位的  還是保護層分倉縫處的  或者屋面細部的也要算

云中飛鶴
回帖時間:2016-04-19 08:34:44 1樓

屋面接縫密封防水主要用于屋面構件與構件,各種防水材料的接縫及收頭的密封防水處理和卷材防水屋面、涂膜防水屋面、剛性防水屋面及保溫隔熱屋面等配套使用。主要指的是變形縫,剛性防水伸縮縫,找平層(剛性保護層)分隔縫,卷材收頭(包括管道與防水層,雨落口與防水層等)常見節點做法有:


  • 云中飛鶴2016-04-19 08:35:54回復

    伸縮縫、分隔縫好理解,我沒有附圖 伸縮縫、分隔縫好理解,我沒有附圖

思緒飄了好遠
回帖時間:2016-04-19 08:16:53 2樓

接縫密封防水檢驗批質量驗收記錄

一、檢驗批劃分

按屋面面積每500m21000m2劃分為一個檢驗批,不足500m2應劃分為一個檢驗批。

二、抽檢數量

應按每50m抽查1 處,每處應為5m,且不得少于3處。

其他類似問題

接縫密封防水檢驗批 是指卷材防水收頭部位的 還是保護層分倉縫處的 或者屋面細部的也要算...閱讀全文

行走的骷髏 2016-04-19 2901 2

接縫密封防水檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 接縫密封防水檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 6.1.5 防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。 摘錄三: 6.5 接縫密封防水 6.5.1 密封防水部位的基層應符合下列要求: 1 基層應牢固,表面應平整、密實,不得有裂縫、蜂窩、麻面、起皮和起砂現象; 2 基層應清潔、干燥,并應無油污、無灰塵; 3 嵌入的背襯材料與接縫壁問不得留有空隙; 4 密封防水部位的基層宜涂刷基層處理劑,涂刷應均勻,不得漏涂。 6.5.2 多組分密封材料應按配合比準確計量,拌合應均勻,并應根據有效時間確定每次配制的數量。 6.5.3 密封材料嵌填完成后,在固化前應避免灰塵、破損及污染,且不得踩踏。 I 主控項目 6.5.4 密封材料及其配套材料的質量,應符合設計要求。 檢驗方法:...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2246 0

防水檢驗批容量按什么填寫,整個基礎面積是6000多平米,做防水檢驗批容量怎么填?...閱讀全文

往后余生 2018-04-13 4590 2

防水混凝土檢驗批容量的填寫...閱讀全文

寶寶 2017-08-11 3007 1

卷材防水檢驗批里檢驗批容量怎么算的?...閱讀全文

詩夢 2018-05-01 4756 3