一、保護層定義及其加5,在54頁表及注4。原來的保護層是指“縱筋外皮至混凝土表面的距離”,現在的保護層是指“最外層鋼筋的外皮至混凝土表面的距離”,中間相差箍筋直徑和一個彎折曲率,這一改進,簡化了箍筋的計算,也方便了施工成型和質量檢查驗收,統一了計算鋼筋的量取規則。原來成型箍筋要量內凈尺寸,箍筋的保護層很小很小,箍筋常常緊靠模板,除箍筋以外的縱筋都是量取外包尺寸,現在統一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了構件的質量保證,為翻樣軟件簡化了箍筋的計算,澄清了幾十年以來保護層的模糊概念,保護層這一改改得好是一次可喜的進步。以前的做法,梁和柱保護層是分開的不同的,且柱大于梁,梁縱筋還要放在柱縱筋的里邊,現在將梁柱歸在一起,將墻和板歸在一起,更便于記憶更符合構件性質的實際。那個加5很要緊,意思是說,只要混凝土強度等級等于和小于C25,保護層數值都要增加5毫米,這回保護層的活動空間可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是說,54頁右上方的保護層最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土強度等級制定的。二、錨固長度及修正系數,在53頁。新圖集細化了錨固長度,分清了在不同情況下錨固長度的應用也不同,使鋼筋的錨固參數應用條件趨于精準。在錨固長度修正系數表中,還有5個修正系數沒有包含在內,即:直徑大于25、環氧樹脂鋼筋、施工中易受擾動的場合、錨固區保護層厚度,都有各自的修正系數需要連乘進去;基本錨固長度是按...閱讀全文

Ivan 2014-10-27 1865 0

資料文件導出時后綴為gcbx,現在導入的工程包后綴必須是gcbz,然后軟件就顯示文件后綴和要求不一致,文件不存在。如何解決?求教...閱讀全文

豆豆363 2016-10-12 4046 1

工程名字不一樣打開的工程是一樣的內容...閱讀全文

豆豆98 2021-03-05 1082 1

18、層高不一樣直接復制柱、墻 軟件中提供樓層復制功能,即將某個樓層(源樓層)的構件復制到目標樓層,復制的構件默認隨樓層高度。可以按所需要的構件進行有選擇的復制構件操作。...閱讀全文