計算電流才600多就提示:計算電流超出數據庫選擇范圍。這是怎么回事呀?
5841
1
請教下各位高手,我在用14版品茗計算臨電時,計算電流才600多就提示:計算電流超出數據庫選擇范圍。這是怎么回事呀?這么小的電流就超過數據庫了。。。。。。不解
云中飛鶴2016-04-01 18:13:56回復
http://www.39xt.com/Video_View_2727.aspx http://www.39xt.com/Video_View_2727.aspx
留宏名2016-04-02 07:34:07回復
那這樣的話,豈不是一個工地要很多個總配電箱?比如說一共有四臺塔吊,六臺施工電梯這樣的工地,大概要四五個總配電箱,感覺不是很切實際。我是土建不是電氣專業的,我發現用PKPM軟件和品茗不一樣,同樣的導線,同樣的條件,安全載流還不一樣,感覺PKPM的計算與實際情況比較符合。 那這樣的話,豈不是一個工地要很多個總配電箱?比如說一共有四臺塔吊,六臺施工電梯這樣的工地,大概要四五個總配電箱,感覺不是很切實際。我是土建不是電氣專業的,我發現用PKPM軟件和品茗不一樣,同樣的導線,同樣的條件,安全載流還不一樣,感覺PKPM的計算與實際情況比較符合。
云中飛鶴2016-04-02 15:08:21回復
不是的,你四棟樓最多需要兩個總配電箱,分開的是分配電箱 不是的,你四棟樓最多需要兩個總配電箱,分開的是分配電箱
云中飛鶴2016-04-02 15:10:05回復
算臨時用電,首先要知道三級配電的原則,明白一個分配電箱能帶多少開關箱 算臨時用電,首先要知道三級配電的原則,明白一個分配電箱能帶多少開關箱
云中飛鶴2016-04-02 15:11:15回復
回路設置不合理,串的機具太多,電流怎么算都小不了 回路設置不合理,串的機具太多,電流怎么算都小不了
其他類似問題
請教下各位高手,我在用14版品茗計算臨電時,計算電流才600多就提示:計算電流超出數據庫選擇范圍。這是怎么回事呀?這么小的電流就超過數據庫了。。。。。。不解...閱讀全文
留宏名 2016-04-01 5841 1
以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。1號總配電箱:導線型號 其計算電流: ?750.78A1號干線:導線型號 其計算電流: ?682.53A...閱讀全文
HUI 2018-03-30 7427 4
以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。總配電箱:導線型號 其計算電流: 730.66A...閱讀全文
超越 2015-11-01 7108 3
臨時用電設置幾個機具,品茗就提示超過數據庫數據,需要修改,這個怎么修改,有沒有依據?...閱讀全文
lck 2015-01-06 4127 2
電計算中,電流超出數據庫選擇范圍如何處理?...閱讀全文