保溫板現場拉拔試驗主要檢測基層墻體同保溫層的粘結強度。在實際檢測過程中發現其強度的大小與保溫體系所采用的保溫材料種類有直接關系。例如標準要求模塑板的密度范圍是18—22㎏/m3,抗拉強度≧0.10MPa;擠塑板的密度范圍是22—35㎏/m3,抗拉強度≧0.15MPa。可見擠塑板的密度及抗拉強度均大于模塑版,實際檢測的數據也表明采用擠塑板的保溫體系的粘結強度要大于模塑板的。可是保溫材料密度大小并不一定與粘結強度成正比,例如酚醛、巖棉板這些防火等級高的保溫材料密度普遍大于聚苯板,可是其實際抗拉強度卻低于聚苯板。
現階段,我國涉及外保溫系統現場拉拔試驗的標準有:GB50411—2007《建筑節能工程施工驗收規范》 、JGJl44—2004《外墻外保溫工程技術規程》以及DB34/T1503-2011《無機保溫砂漿墻體保溫系統應用技術規程》。在這幾個標準中相應的技術指標及試驗方法表述并不統一,從而讓檢測部門進行現場的檢測及評定造成一定困難。在JGJl44—2004中,對技術指標作出了相應的規定,要求抗拉強度不小于0.1MPa,而對檢測方法說明比較籠統。在GB50411—2007中對技術指標只說符合設計要求,而檢測方法并無提及。