亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆471
發帖時間:2016-04-01 10:10:46 樓主

無機保溫砂漿拉拔實驗結果多少為合格?

花開花落
回帖時間:2016-04-02 20:44:02 1樓

這個要根據設計要求,主要是產品的性能,根據產品提供的質保書、廠檢測報告的數值,這些各產品都不一樣。
GB50300
回帖時間:2016-04-01 15:36:31 2樓

現場拉拔試驗結果要跟設計圖紙上對應起來,一般檢測中心會要圖紙的,
云中飛鶴
回帖時間:2016-04-01 14:05:33 3樓

保溫板現場拉拔試驗主要檢測基層墻體同保溫層的粘結強度。在實際檢測過程中發現其強度的大小與保溫體系所采用的保溫材料種類有直接關系。例如標準要求模塑板的密度范圍是18—22㎏/m3,抗拉強度≧0.10MPa;擠塑板的密度范圍是22—35㎏/m3,抗拉強度≧0.15MPa。可見擠塑板的密度及抗拉強度均大于模塑版,實際檢測的數據也表明采用擠塑板的保溫體系的粘結強度要大于模塑板的。可是保溫材料密度大小并不一定與粘結強度成正比,例如酚醛、巖棉板這些防火等級高的保溫材料密度普遍大于聚苯板,可是其實際抗拉強度卻低于聚苯板。

現階段,我國涉及外保溫系統現場拉拔試驗的標準有:GB50411—2007《建筑節能工程施工驗收規范》 、JGJl44—2004《外墻外保溫工程技術規程》以及DB34/T1503-2011《無機保溫砂漿墻體保溫系統應用技術規程》。在這幾個標準中相應的技術指標及試驗方法表述并不統一,從而讓檢測部門進行現場的檢測及評定造成一定困難。在JGJl44—2004中,對技術指標作出了相應的規定,要求抗拉強度不小于0.1MPa,而對檢測方法說明比較籠統。在GB50411—2007中對技術指標只說符合設計要求,而檢測方法并無提及。

其他類似問題

無機保溫砂漿拉拔實驗結果多少為合格?...閱讀全文

豆豆471 2016-04-01 7278 3

請問,按新的驗收標準,幕墻工程后置埋件拉拔實驗多少個為一個批次?...閱讀全文

fofo 2017-06-20 4893 1

外墻內保溫無機保溫砂漿,在軟件上用哪個檢驗批,謝謝。...閱讀全文

杜睿晗 2018-08-30 1406 1

外墻用無機輕集料保溫砂漿,節能檢驗批怎么做?...閱讀全文

豆豆55 2020-07-17 1176 2

屋面保溫層采用中空玻化微珠無機保溫砂漿用哪個檢驗批,誰知道,麻煩說一下,謝謝...閱讀全文

杜睿晗 2018-07-25 2271 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信